Всё работало замечательно, но некоторое время назад (неделя..две -- точно юзера не помнят, когда) начались непонятки с LCR, причем выборочно.
Настройки: CO 42 -- COGrp 21 CO 07 -- COGrp 25 CO 33..39 -- COGrp 40 PGM222: 70 / / 1 / 2 / 1 / 35 / 72 72 / / 1 / 2 / 1 / 25 / 73 73 / / 1 / 2 / 1 / 21 / 75 75 / / 1 / 2 / 1 / 40 / NA PGM117/171: STA107 -- COGrp 21 + COGrp 40 STA219 -- COGrp 25 + COGrp 40 В группу COGrp 35 доступа у этих STA нет. Нормальная работа: STA219 нормально подсовывают линии из COGrp 40 при занятости линии CO07. Проявление глюка: STA107 пищит ошибкой при занятой линии CO42, хотя тоже должны подсовывать линию из COGrp40. Некоторое время назад всё работало нормально. Вот где может собака порыться? Третий день уже бьюсь -- не работают именно STA с разрешенным доступом в COGrp21 (их таких 8 штук). Вот почему им дальше по LCR группу 40 не подсовывают то? LDK-300 System Version GS30P-3.8Bf JUL/08 |
|
|
![]() ![]() |