Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11773 ![]() |
прошу помочь устранить отбой, который возникает через 45 секунд при включенной disa на станции ariasoho в конфигурации 6*24 с aafu и ста ldp 7224. Техподдержка дистрибутора предложила изменить параметр disa no answer time (на память) с 45 секунд, я выставил 90 секунд. Нет эффекта.
Также покупатель жалуется на то, что при приеме некоторых звонков слышит сигнал отбоя после снятия трубки на ста. Прошу помочь срочно, покупатель кипит, готов покупать что-то другое даже с доплатой. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Виноват, видимо забыл суть дела. Поправьте если ошибся: городской абонент набрал внутренний номер и слушает КПВ, но через 45 сек соединение рвется? Если да, то наиболее вероятно DID/DISA no answer =45 сек
Также покупатель жалуется на то, что при приеме некоторых звонков слышит сигнал отбоя после снятия трубки на ста- городской абонент не дождался и положил трубку, модуль CPTU отбить не успел. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 17:15 |