Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
25.11.2008, 13:02
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12671 |
При подключении в станции с помощью PC ADMIN, я вношу изменения, нажимаю кнопку Update, но после этого изменения не применяются. SW 1-1 в положении ON.
И еще такая тема.... При включении станции на системном телефоне высвечивается LDP-7024D V1.4 SCOUT-DX V1.1 OK SYNC и так и продолжает "висеть". С чего это? |
|
|
|
![]() |
25.11.2008, 13:53
Сообщение
#2
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12671 |
Системник до этого работал нормально. А после нескольких перезагрузок начал себя вести так... Информацию о себе отображает (я выше писал какого вида), а в "режим телефона (где уже будет написано ТЛФ 100)" не переходит.
|
|
|
|
Great Cornholio PC Admin не применяет изменения. 25.11.2008, 13:02
Евген_й Системник должен быть включен в цифровой порт. Тип... 25.11.2008, 13:25
Great Cornholio Системник включен в DKT1
Станция IP LDK 60
Прошив... 25.11.2008, 13:35
harris Цитата(Great Cornholio @ 25.11.2008, 13:3... 25.11.2008, 13:47
Great Cornholio Все именно так! 25.11.2008, 13:51
harris Цитата(Great Cornholio @ 25.11.2008, 13:5... 25.11.2008, 14:02![]() ![]() |