Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
В мануале довольно кратко написано. Хотелось бы уточнить моменты. Слетят ли настройки при установке платы или этого можно избежать?
![]() Делаю: SW1 - все в OFF; питание отрубаю; ставлю плату; включаю питание и просто в программе на компе доопределяю параметры сети. Ничего не забыл? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12666 ![]() |
Все таки, что-то нечисто с этой инструкцией.
Имеем следующий конфиг SOHO: AR-BKSU с AR-СSB316 + AR-EKSU. Прошивка: GS84P-3.7Be MAR/07 Задача доставить плату AR-СHB308 в блок расширения. В соответсвии с инструкцией делаю так: 1. Выключаю блок расширения и базовый блок. 2. Вставляю плату. 3. Включаю блок расширения и базовый блок. 4. В PCAdmin лезу в раздел Configuration (PGM101-103) 5. Для слота 8 выставляю LCOB3. 6. Для слота 4 выставляю HYBRID. 7. Перегружаю станцию. В итоге плата не работает - даже нет гудков в абонентских аппаратах. Дальше идет повторение пунктов 3-7, танцы с бубнами, чтение форумов, дергание переключателя SW1-4 на время прописывания платы, прописывание платы через терминал - все безрезультатно! Решаю, что плата неисправна и ради интереса перевожу SW1-4 в положение инициализации и перегружаю станцию. Плата заработала! Гудки появились! Лезу опять в раздел Configuration (PGM101-103) - посмотреть, чего там я не так выставил. Стоят ровно те значения, которые я выставлял вручную! Заливаю обратно базу, перегружаю - плата опять не работает! Провожу опять полную инициализацию - все ОК. Итого: на действие "по инструкции" потрачено около 4 часов, на перепрограммирование станции с нуля - 30 мин. Где моя ошибка? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
........... Где моя ошибка? А после того, как назначили плату в ПГМ101 (Configuration/Select Board), Вы прописали платы в логической последовательности слотов в ПГМ103 (Configuration/Logical Assignment)???? После ПГМ101, обязательно выполняется назначение в ПГМ103, иначе плата не будет регистрироваться в системе. В ПГМ101 указывается какой тип платы устанавливается и в какой слот. А в ПГМ103 назначается лог. порядок следования слотов по типам плат (COL, STA), в соответствии с этим лог. порядком станция приписывает номера портов к платам. Если плата не указана в лог. порядке, то для нее и не распределяются порты. 5. Для слота 8 выставляю LCOB3. 6. Для слота 4 выставляю HYBRID. 7. Перегружаю станцию. Похоже, что логику слотов Вы не назначили.... ![]() Насчет доки: "При добавлении платы или замене на другую, число портов которой не совпадает с числом портов предыдущей платы, изменяется логическая нумерация портов вновь установленной платы. В этом случае назначения внешних и абонентских линий должны быть перепроверены и изменены в соответствии с новыми логическими назначениями" -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12666 ![]() |
Похоже, что логику слотов Вы не назначили.... ![]() Так и есть... Теперь все понятно. Но стоит сказать, что пытался залезть в программу 103 - но PCAdmin упорно вылетал с ошибкой... А через терминал не стал делать, так как из инструкции понял, что это необязательная процедура... Насчет программы 103: Насчет доки: "При добавлении платы или замене на другую, число портов которой не совпадает с числом портов предыдущей платы, изменяется логическая нумерация портов вновь установленной платы. В этом случае назначения внешних и абонентских линий должны быть перепроверены и изменены в соответствии с новыми логическими назначениями" я из этого текста для себя понял, что плата должна все-таки заработать. В этом участке документации нигде же не сказано, что "плата работать не будет" или "обязательно нужно выполнить программу 103". В этом параграфе говорится лишь, что могут перепутаться номера номера внешних и внутренних линий.... (чес слово - я так понял!)... Тем более, что употребляется слово "порт", а не "слот". А насчет слотов речь идет только в программах 101-102, которые были сделаны... Так что явная недоработка тут инструкции. И даже слово употребялется "должны быть перепроверены", а не "следует переназначить".... |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Так и есть... Теперь все понятно. Но стоит сказать, что пытался залезть в программу 103 - но PCAdmin упорно вылетал с ошибкой... А через терминал не стал делать, так как из инструкции понял, что это необязательная процедура... Насчет программы 103: я из этого текста для себя понял, что плата должна все-таки заработать. В этом участке документации нигде же не сказано, что "плата работать не будет" или "обязательно нужно выполнить программу 103". В этом параграфе говорится лишь, что могут перепутаться номера номера внешних и внутренних линий.... (чес слово - я так понял!)... Тем более, что употребляется слово "порт", а не "слот". А насчет слотов речь идет только в программах 101-102, которые были сделаны... Так что явная недоработка тут инструкции. И даже слово употребялется "должны быть перепроверены", а не "следует переназначить".... 1. В PC-Admin'е программы ПГМ101 и ПГМ103 объединены в один раздел - Configuration. По нажатию правой кнопки мышки попадаете в подменю, где и находите пункт "Logical Slot Assignment". 2. В очередной раз повторюсь: не бывает идеальных инструкций. Для того и существуют курсы обучения, чтобы разъяснить все принципиальные моменты и особенности программирования... ![]() Если, не забудем, то в следующей редакции этой инструкции постараемся подправить этот момент по поводу ПГМ103, раз он вызывает вопросы... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |