Суть проблемы:
Welcome to LDK-100 system. Press enter. Your address is 192.168.3.116. Your port number is 4. LDK-100 System Version GS90P-3.6Df JUL/06 DATE: 04/15/08 TIME: 12:39:08 SITE NAME : ENTER PASSWORD: j*a*nn**i*e* maint> bbss Print Sys Config SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE ---- ---------- ------- --------- ------- 0 MPBN 3.6Df 1 DSIB INS 2 SLIB12 INS 3 WTIB 1.0M 10 INS 4 VMIB 3.2B 23 INS 5 PRIB 3.0G 30 INS 6 VOIB 2.0C 20 INS 7 .... 8 .... 9 .... 10 .... 11 .... 12 .... стоит плата VOIBE, которая постоянно зависает, как описано в некоторых соседних топиках. Зависает также плата VOIBE на другой LDK 300, связь между которыми мы тчетно пытаемся наладить посредством VoIP. но сейчас не об этом. Проблема заключается в том, что системный телефон АТС LDK100 периодически начинает издавать "ругательные" звуки, пишет "переполнение емкости" и вообще отказывается выполнять функции телефона. Ребут станции целиком не решает проблему. Замечено: если долгое время не проводить никаких операций, связанных с конфигурением или вообще с платой VOIBE, то проблема не появляется. Решается проблема с системником: удаляем из конфигурации плату VOIB, делаем софт ресет станции, далее, добавляем плату в конфигурацию, присваиваем ее к группе СО, все начинает работать до тех пор, пока не сохраню раз - другой конфиг VOIBE. Помогите решить проблему. Заранее спасибо. |
|
|
|
![]() |
8.12.2008, 11:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 |
По тайм-слотам - вопрос непраздный.
Вот что было ДО установки VOIBE (конечно без нашлепки) во 2 кабинет: maint> db ts sl db ts sl ## TimeSlot Assignment ## ------------------------------------------------ RACK SLOT BOARDNAME TIMESLOT ------------------------------------------------ RACK #1 01 DSIB 12 02 SLIB12 12 04 VMIB 04 05 NPRIB 32 SUBTOTAL 60 ------------------------------------------------ RACK #2 07 SLIB12 12 08 SLIB12 12 09 SLIB12 12 10 WTIB 16 SUBTOTAL 52 ------------------------------------------------ TOTAL 112 ------------------------------------------------ TOTAL DTRU PORT - 10 TOTAL CPTU PORT - 00 ------------------------------------------------ Учитывая TOTAL DTRU PORT = 10, получается, что было 122 тайм-слота? И при запихивании VOIBE сделалось 134. В этом случае коррекция 380/381 бесполезна? |
|
|
|
8.12.2008, 11:39
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
По тайм-слотам - вопрос непраздный. Вот что было ДО установки VOIBE (конечно без нашлепки) во 2 кабинет: maint> db ts sl db ts sl ## TimeSlot Assignment ## ------------------------------------------------ RACK SLOT BOARDNAME TIMESLOT ------------------------------------------------ RACK #1 01 DSIB 12 02 SLIB12 12 04 VMIB 04 05 NPRIB 32 SUBTOTAL 60 ------------------------------------------------ RACK #2 07 SLIB12 12 08 SLIB12 12 09 SLIB12 12 10 WTIB 16 SUBTOTAL 52 ------------------------------------------------ TOTAL 112 ------------------------------------------------ TOTAL DTRU PORT - 10 TOTAL CPTU PORT - 00 ------------------------------------------------ Учитывая TOTAL DTRU PORT = 10, получается, что было 122 тайм-слота? И при запихивании VOIBE сделалось 134. В этом случае коррекция 380/381 бесполезна? Модули DTRU не учитываются при подсчете тайм-слотов!!! (Естественно, при условии, что кол-во тон приемников не превышает 32 !!!). Для тон-приемников отдельные тайм-слоты. 112 - это без DTRU. Если Вы добавляете плату VOIBE на 12 портов, то 112+12=124 - т.е. тайм-слотов достаточно. Если же Вы устанавливаете плату VOIBE на 24 порта, то 112+24=136 (> 132) => будет переполнение!!! Проверьте, какую именно плату Вы добавляете в систему???... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
чуваг "Переполнение емкости" 15.4.2008, 15:04
AXEL у вас стоят платы PRIB и VOIBE которые дают в сумм... 15.4.2008, 15:12
чуваг А еще один специалист высказался, что у 100 станци... 15.4.2008, 19:33

harris Цитата(чуваг @ 15.4.2008, 20:33) А еще од... 16.4.2008, 7:43
чуваг Цитата(AXEL @ 15.4.2008, 16:12) у вас сто... 15.4.2008, 19:35
чуваг Цитата(AXEL @ 15.4.2008, 16:12) у вас сто... 16.4.2008, 8:30
harris Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 9:30) Хорошо, т... 16.4.2008, 9:05
чуваг Цитата(harris @ 16.4.2008, 10:05) С плато... 16.4.2008, 11:15
harris Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи... 16.4.2008, 11:32
harris Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи... 16.4.2008, 11:33
harris Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи... 16.4.2008, 11:35
чуваг Огромнейшее спасибо за помощь!!! 16.4.2008, 12:27
Dimka Цитата32+12=44, в Е1 ведь 32 канала... или учитыва... 16.4.2008, 6:36
harris Цитата(Dimka @ 16.4.2008, 7:36) Речь идет... 16.4.2008, 7:35
чуваг Цитата(Dimka @ 16.4.2008, 7:36) Речь идет... 16.4.2008, 7:37
harris Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 8:37) ну если р... 16.4.2008, 7:54
Iness А мне - не помогает!!! Ситуация один в... 5.12.2008, 15:27
harris Цитата(Iness @ 5.12.2008, 15:27) А мне - ... 8.12.2008, 9:33
Iness ЦитатаМодули DTRU не учитываются при подсчете тайм... 8.12.2008, 12:42
harris Цитата(Iness @ 8.12.2008, 12:42) Отлично.... 8.12.2008, 14:38
Iness ЦитатаПосле изменений в ПГМ380 выполнили перезапус... 8.12.2008, 22:43![]() ![]() |