Скажу сразу - с телефонными станциями дело имел мало - у меня другая специфика
Сейчас приходися понемногу разбираться - тк чел руливший (слегка) этим девайсом безвременно покинул свой пост и улетучился в неизвестном направлении Сильно помогает мимолетное знакомство с LDK-300 (на предыдущем месте работы) и Panasonic TDA-100 Конфиг АТСки ### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ---------- 1 8 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) HYBRID HYBRID 2 8 0 0 9( 1) 0(--) 0(--) HYBRID HYBRID 5 0 3 0 0(--) 16( 1) 0(--) LCOB3 LCOB3 6 0 15 0 0(--) 1( 0) 0(--) PRIB PRIB Внутренние абоненты аналоговые (только один системник) Снаружи приходит E1 Вопросы: 1. Почему плата PRI называется PRIB? - в документации она именуется PRHB8 и в доках про PRIB ни слова 2. АТСка "фонит" в LAN на ip 0.0.0.0 - файрволлу это ненравится (и мне лишняя инфа в логах не нравится) - порылся в конфиге (ессесно прогой) - в разделе network вроде все вырублено - тк IP-телефония не юзается - где еще порыть? 3. АТСка установлена в удаленном офисе - между офисами VPN-канал (пока программный - KERIO KWF - кстати работает зашибись под Вынь 2003 R2 на хороших железках - думаю перевести это безобразие на Allied Telesis или Cisco - а может и забью). В центральном офисе Panasonic KX-TDA100 (с ней то же разбираюсь потихоньку) - есть желание обьединить эти АТСки по IP - что для этого нужно (кроме желания и прямых/кривых :-) рук)? Заранее ThanX! |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Конфиг АТСки ### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ---------- 1 8 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) HYBRID HYBRID 2 8 0 0 9( 1) 0(--) 0(--) HYBRID HYBRID 5 0 3 0 0(--) 16( 1) 0(--) LCOB3 LCOB3 6 0 15 0 0(--) 1( 0) 0(--) PRIB PRIB Внутренние абоненты аналоговые (только один системник) Снаружи приходит E1 Вопросы: 1. Почему плата PRI называется PRIB? - в документации она именуется PRHB8 и в доках про PRIB ни слова 2. АТСка "фонит" в LAN на ip 0.0.0.0 - файрволлу это ненравится (и мне лишняя инфа в логах не нравится) - порылся в конфиге (ессесно прогой) - в разделе network вроде все вырублено - тк IP-телефония не юзается - где еще порыть? 1. А что не устраивает в названии платы??? Софт на всех моделях станций LDK практически унифицированный (процентов на 90). Слот, предоставленный под интерфейс PRI принято называть - PRIB. На станций ipLDK-100\300\600 применяются платы, на которых располагается интерфейс линии PRI - это платы PRIB (NPRIB, PRIBE). Конструктивно - на плате расположен только интерфейс PRI. Но в станции ipLDK-60 интерфейс PRI совмещен конструктивно на одной плате с 8-ю гибридными абонентскими портами... Поэтому плату назвали PRHB8 (PRI+ 8 Hybrid Board). Конструктивно - это одна плата, а логически (функционально) - это две разные платы !!!! Поэтому в лог. структуре станции для PRHB8 отводится 2 логических "слота": один для интерфейса PRI (PRIB), другой для платы HB8 (8 абонентских портов - HYBRID). В вашем случае плата PRHB8 логически занимает два слота: слот №6 для PRI, а слот №2 - HB8. 2. А флажок "Firewall" в ПГМ324 установлен??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12754 ![]() |
1. А что не устраивает в названии платы??? Софт на всех моделях станций LDK практически унифицированный (процентов на 90). Слот, предоставленный под интерфейс PRI принято называть - PRIB. На станций ipLDK-100\300\600 применяются платы, на которых располагается интерфейс линии PRI - это платы PRIB (NPRIB, PRIBE). Конструктивно - на плате расположен только интерфейс PRI. Но в станции ipLDK-60 интерфейс PRI совмещен конструктивно на одной плате с 8-ю гибридными абонентскими портами... Поэтому плату назвали PRHB8 (PRI+ 8 Hybrid Board). Конструктивно - это одна плата, а логически (функционально) - это две разные платы !!!! Поэтому в лог. структуре станции для PRHB8 отводится 2 логических "слота": один для интерфейса PRI (PRIB), другой для платы HB8 (8 абонентских портов - HYBRID). В вашем случае плата PRHB8 логически занимает два слота: слот №6 для PRI, а слот №2 - HB8. 2. А флажок "Firewall" в ПГМ324 установлен??? Про Firewall это вы к чему? Пока связи по ip с центральным офисом не наруливалось - потому что не ясно как ipldk подружится с панасом Про фуняние в сетку на 0.0.0.0 - был врублен SNMP и в ip-агентов были 0 - вот по snmp и фонило - вырубил и фон пропал И еще пара вопросов 1. Входящие звонки поступают на внутренних абонентов с задержкой - в пгм 144/145 станции прописаны с задержкой 0 для дня - для всех остальных режимов прописана отдельная станция с факсом с задержкой 0 - в чем может быть причина? |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
И еще пара вопросов 1. Входящие звонки поступают на внутренних абонентов с задержкой - в пгм 144/145 станции прописаны с задержкой 0 для дня - для всех остальных режимов прописана отдельная станция с факсом с задержкой 0 - в чем может быть причина? Вы о каких входящих вызовах говорите??? По PRI или по аналоговым СО-линиям??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12754 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Аналоговых нет все линии PRI Входящие вызовы по линии PRI обычно обслуживаются как DID-вызовы!!! Если тип линий указан как ISDN/DID в ПГМ140, то настройка приема вызовов производится вовсе не в ПГМ144/145 (ПГМ144 - это для линий типа Normal Ring). Далее зависит от того, сколько номеров в потоке, сколько цифр присылает провайдер и т.п. Обычно DID вызовы принимаются как DID тип =2 и по ПГМ231. Как запрограммировано у Вас неизвестно, поэтому о какой задержке идет речь - неясно. Посмотрите таймер в ПГМ182/12 (DID Inter Digit). Если цифры номера поступают от провайдера Enbloc'ом (одним пакетом), то этот таймер можно уменьшить до минимума (1 сек). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12754 ![]() |
Входящие вызовы по линии PRI обычно обслуживаются как DID-вызовы!!! Если тип линий указан как ISDN/DID в ПГМ140, то настройка приема вызовов производится вовсе не в ПГМ144/145 (ПГМ144 - это для линий типа Normal Ring). Далее зависит от того, сколько номеров в потоке, сколько цифр присылает провайдер и т.п. Обычно DID вызовы принимаются как DID тип =2 и по ПГМ231. Как запрограммировано у Вас неизвестно, поэтому о какой задержке идет речь - неясно. Посмотрите таймер в ПГМ182/12 (DID Inter Digit). Если цифры номера поступают от провайдера Enbloc'ом (одним пакетом), то этот таймер можно уменьшить до минимума (1 сек). Тоесть настройка дневных и ночных перекидок и задержек в программах 144-145 при использовании потока некатит? Влез в 231 - нифига пока не понял Как сделать так что бы при входе сначала звонили 100 и 101, и если они трубу не снимают, то после 5 гудков перекидывалось на 111? Ночью и в выходные сразу без задержек на 103? Ланч не настроен и следовательно не используется Спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Тоесть настройка дневных и ночных перекидок и задержек в программах 144-145 при использовании потока некатит? Влез в 231 - нифига пока не понял Как сделать так что бы при входе сначала звонили 100 и 101, и если они трубу не снимают, то после 5 гудков перекидывалось на 111? Ночью и в выходные сразу без задержек на 103? Ланч не настроен и следовательно не используется Спасибо! Если у Вас всего один номер в потоке или весь поток разбит на транки с привязкой номеров, тогда можно PRI обслуживать как обычные СО-линии. Если же в потоке несколько номеров и без привязки их к каналам (в 99% подключений именно так и делается, поскольку PRI -это соединительная линия, а не абонентская), то PRI обслуживается как DID. Дневной/Ночной режимы назначаются в ПГМ231. Для приема вызовов используются Hunt-группы (если требуеются распределять вход. вызовы с задержками) или Preset Forward. Если речь идет о системных телефонах, то еще можно использовать функцию Call Coveridge. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |