День добрый.
Помогите пожалуйсто разрешить следующую задачу.

Что имеем:

cs1000 3.50
внешка от разных операторов порезана на транк аксесы
79 C&I - транк аксес для выноса (*город)
8 C&I LCR - общая для cs1000 группа межгорода (*шлюз)
9 IND LCR - индивидуальные для юзверей cs1000

ldk300 3.8
вынос к cs1000, собственного города нет, стык поток, кусиг
М02
LDT int 9 000 000 000
LDT int 98 111 111 111
DMT 0 79 1 1 1 1
DMT 1 - 1 1 1 1

Что неустраивает:
при наборе 98ххххххх все отлично уходит через шлюз если не ждать гудка после 9ки
при наборе 9ххххх все отлично уходит как и положенно через город
а вот если после 9ки ждать гудок, а потом донабрать 8хххххх, то логично что по таймеру окончания набора отрабатывается таблица LCR и выкидывает на транк аксесс 79 и набор 8ххххх уже происходит по городу.

Что хотим:
или после 9ки подставлять виртуальный тон и ждать что дальше пользователь будет добирать или возможно перенастроить cs1000.

на cs1000 загонять транк аксес 79 С&I в LCR ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 29.12.2008, 15:36
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(NixDorf @ 29.12.2008, 14:58) *
День добрый.
Помогите пожалуйсто разрешить следующую задачу.

Что имеем:

cs1000 3.50
внешка от разных операторов порезана на транк аксесы
79 C&I - транк аксес для выноса (*город)
8 C&I LCR - общая для cs1000 группа межгорода (*шлюз)
9 IND LCR - индивидуальные для юзверей cs1000

ldk300 3.8
вынос к cs1000, собственного города нет, стык поток, кусиг
М02
LDT int 9 000 000 000
LDT int 98 111 111 111
DMT 0 79 1 1 1 1
DMT 1 - 1 1 1 1

Что неустраивает:
при наборе 98ххххххх все отлично уходит через шлюз если не ждать гудка после 9ки
при наборе 9ххххх все отлично уходит как и положенно через город
а вот если после 9ки ждать гудок, а потом донабрать 8хххххх, то логично что по таймеру окончания набора отрабатывается таблица LCR и выкидывает на транк аксесс 79 и набор 8ххххх уже происходит по городу.

Что хотим:
или после 9ки подставлять виртуальный тон и ждать что дальше пользователь будет добирать или возможно перенастроить cs1000.

на cs1000 загонять транк аксес 79 С&I в LCR ?

На LDK:
1. Тогда можно было на LDK использовать не INT LCR, а LOOP LCR!!!!
В плане нумерации в ПГМ107/12 восстановить код 9 (Access to 1-st CO Group)
В таблице LDT - прописать след. коды:
код =0 COL 000000
код =1 COL 000000
код =2 COL 000000
..........
код =7 COL 000000
код =8 COL 111111
код =9 COL 000000

Тогда 9 - выход на поток, а далее все (подстановка нужног транк-кода для CS1000) зависит от первой цифры номера.

2. Кроме того, на версии 3.8 можно использовать ПГМ205 (Enbloc Prefix Table), которая позволяет точно сформировать номер по кол-ву цифр в зависимости от направления и не отсылать номер в вышестоящую АТС, пока не будет набрано необходимое кол-во цифр.


--------------------