Добрый день всем гуру!
Станция LDK300, прошивка C.06Eb На потоке включена DISA. DISA Account Code -ON, соответственно в 227 табличке вписан 5 значный код. COS CO-CO=7 Правильно ли я понимаю, что если при донаборе номера выйти на внешнюю линию и набрать правильный код все равно получим отбой из-за COS=7? Или есть какие-то варианты? |
|
|
|
![]() |
27.1.2009, 12:46
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Да, есть проблемка...
При совпадении след. условий: - тип набора = Overlap (Enbloc выключен) и - через DISA набирается транзитный код (PSTN-код), то станция не проверяет COS. А Вы можете перейти на набор Enbloc'ом??? Уточните у провайдера, может ли он принимать номер Enbloc'ом. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
Tie LDK300: DISA CO-to-CO 26.1.2009, 18:32
harris Цитата(Tie @ 26.1.2009, 18:32) Добрый ден... 26.1.2009, 19:02
Tie Не получается.
После ввода авторизационного код... 26.1.2009, 20:31
harris Цитата(Tie @ 26.1.2009, 20:31) Не получае... 27.1.2009, 9:11
Tie Выслал.
Маленькое наблюдение.
Это транзитная станц... 27.1.2009, 10:30
harris Цитата(Tie @ 27.1.2009, 10:30) Выслал.
Ма... 27.1.2009, 11:09
Tie Можем, конечно.
Сегодня попробую. (Когда-то я проб... 27.1.2009, 13:00
harris Цитата(Tie @ 27.1.2009, 13:00) Можем, кон... 27.1.2009, 13:07![]() ![]() |