Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 40 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 12805 ![]() |
Доброго времени суток господа.....
Имеется станция ipLDK 100 Версии 3,8. к ней подключаются 1 СО линия(пока одна), Проблема вот в чем, сегодня подключился к внешней линии, в город звоню без проблем, а вот из города дозвониться не получается, подскажите где мне можно что подкорректировать в стании. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 40 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 12805 ![]() |
1 и 2 внешнии СО линии - это первая группа внешних линий,
3 внешняя линия - 2 группа внешних линий 4 внешняя линия - это 3 группа внешних линий.(ПОКА ПОДКЛЮЧЕНА ТОЛЬКО ОДНА ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ) Создал в 191 программе группы: 620 группа (100 и 101 внутр номера, режим распределения звонков в группе Ring), 621 группа (102-122 внутр., Ring), 622 группа (123-130 Terminal group). Создал в 117 программе диапазон 100-130 Access Group №1.Все телефоны являются аналоговыми, моделb Siemens 2015/ |
|
|
![]() ![]() |