ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> И все таки фонит внутрь!!!
Sv2006
сообщение 29.5.2007, 13:27
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 2209



Второй (верхний) блок, расширение: с 9 по 16 абоненты
сильно фонит в линию. Остальные нормально работают,
проблема только с этим диапазоном абонентов.
В чем может быть дело?

Не бете ногами - тако топик уже был - его я прочитал.
Там была рекомендация AXEL - "Если у вас версия EMBU 1.3 и ниже вам надо заменить резистор R128 (33 ОМ) на 330 OM, на версии 1.4 этот баг пофиксен."

У меня версия 1.3 R128 стоит уже (с завода) 330Ом но плата расширения на дополнительном блоке фонит внутрь.. Где грабли?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
dshadow
сообщение 17.2.2009, 15:41
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 6415



в моем случае R128 и R129 уже были на 330, а вот R130 и R131 хоть и содержали маркировку "330", были на 33 Ома...

Все заработало после замены их на 270ки которые оказались под рукой...

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 18.2.2009, 14:08
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



[quote name='dshadow' post='19597' date='17.2.2009, 15:41']в моем случае R128 и R129 уже были на 330, а вот R130 и R131 хоть и содержали маркировку "330", были на 33 Ома...

Все заработало после замены их на 270ки которые оказались под рукой...

Парни! Респект и уважуха! Думал радиолюбительство уже умерло. Ан нет! Покажем корейцам кузькину мать.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме