Собственно говоря удаётся произвести смену в ручном режиме (при установке ночь(2) и день(1) через системный телефон в ДНД). А вот выбирая в том же ДНД автоматический(5) ничего автоматического не происходит (проверял обычной сменой времени по ПГМ178).Таблица в ПГМ233 по идее заполнена правильно
![]() индекс тоже выбран 00(что как говорит мануал соответствует таблице устанавливаемой системным оператором) Да и ещё, когда выбирал автоматический режим на экране системного телефона высвечивалась надпись "Режим авт смены" и рядом в скобках была буква (Н), но иногда когда игрался с режимами рядом с той же надписью режима порой высвечивались и другие буквы...(А) , (В)...Что бы это могло значить? Нашёл на форуме похожие обсуждения, но вроде у других проблемка решалась ![]() Возможно я ошибся в какихто дейсвтиях,поправьте если что) П.С. ipLDK-60+LDP-7016D |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 12958 ![]() |
Всё) разобрался) проблема оказывается была в том что я не закрывал PC Admin (програмируя с компа), или с системного телефона. Всё банально но возможно комуто ещё поможет)
|
|
|
![]() ![]() |