Станция Ip LDK-300. Версия 3.8.
Неожиданно столкнулся с зависанием СО линий при переадресации внешнего звонка на GSM-шлюзы. Линии зависают в 100% случаев на время таймера неконтролируемой конференции. Установлен модуль CPTU. Open loop detect timer -5. Распознавание сигналов "Занято" пгм.142/18 -ON. Зависание снимается простым вытаскиванием телефонного разъема из шлюза. В обычном режиме работы линии никогда ни зависают. В связи с этим вопросы к специалистам: Шлюз может выдавать сигнал занято с разной частотой (1-3400Гц) и с разным соотношением сигнал/пауза(200/200 - 500/500). Какое соотношение более правильное для LG? Играет ли роль изменение шлюзом полярности линии на обратную? Играет ли роль минимальная продолжительность тока в линии, после которого шлюз считает, что трубка опущена (100-25500мсек)? Конечно, можно экспериментировать, но думаю такие параметры для станции должны быть известны. Очень прошу помочь. |
|
|
|
![]() |
14.4.2009, 7:36
Сообщение
#2
|
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 |
Спасибо!
Пгм 142/4- OFF. Это как-то влияет? В пгм 423 стоят параметры по умолчанию (для занято 25/25). Как рассчитать -25х20ms =500 (т.е. соотношение 500/500?). На шлюзах стоят настройки Busy Tone 330/330, частота 425Гц. Минимальная продолжительность отсутствия тока в линии, после которого шлюз считает что трубка опущена (Minimal on Hook) - такой параметр настройки есть в шлюзе. Он аналогичен Open Loop Detect Timer? Сейчас установлено значение этих параметров и на станции и на шлюзе по 500мс. |
|
|
|
14.4.2009, 8:00
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Спасибо! Пгм 142/4- OFF. Это как-то влияет? В пгм 423 стоят параметры по умолчанию (для занято 25/25). Как рассчитать -25х20ms =500 (т.е. соотношение 500/500?). На шлюзах стоят настройки Busy Tone 330/330, частота 425Гц. Минимальная продолжительность отсутствия тока в линии, после которого шлюз считает что трубка опущена (Minimal on Hook) - такой параметр настройки есть в шлюзе. Он аналогичен Open Loop Detect Timer? Сейчас установлено значение этих параметров и на станции и на шлюзе по 500мс. ПГМ142/4 не должно влиять никак!! Это определение DIAL Tone при входящем!!! вызове. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
Astra Зависание СO-CO 13.4.2009, 20:21
Евген_й Цитатапгм.142/18 -ON А 142/4 ? ЦитатаШлюз может вы... 14.4.2009, 5:38
harris Цитата(Евген_й @ 14.4.2009, 6:38) А 142/4... 14.4.2009, 7:57
Евген_й Цитатат.е. соотношение 500/500 Да
Что к Вам прихо... 14.4.2009, 8:15
Astra Harris, шлюз может передавать тарифные импульсы в ... 14.4.2009, 10:18
harris Цитата(Astra @ 14.4.2009, 11:18) Harris, ... 14.4.2009, 10:41
Astra Спасибо за подробный ответ! Попробую еще с кад... 14.4.2009, 14:34
Astra Да... Изменил Busy Tone в пгм 423 с 25 (500/500) н... 14.4.2009, 19:15![]() ![]() |