ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Таблица кодов авторизвции!, LDK-300 MPB GS30P-3.6Ca APR/06
Maxtor
сообщение 21.4.2009, 7:52
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 28
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 36



Добрый день!
Встал вопрос по оптимизации телефонных разговоров, решили установить код авторизации на каждого абонента которому нужно звонить по межгороду и международному направлению, так же установили WinTariff.
Станция LDK-300 MPB GS30P-3.6Ca APR/06.
Для теста решил настроить на одном внутренем абоненте, со свободной СО. в PGM 227 с 1000 ячейки забил код доступа хххх и выставил COS 1. Так же в PGM 116 /130 на этого абонента поставил COS 3.
Начинаю пробовать набираю с простого аппарата *3 23 (код хххх)FLASH номер телефона идут короткие гудки (запрет).
Что может быть?
Один знакомый сказал что возможно не подходит версия прошивки, так ли это ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Maxtor
сообщение 21.4.2009, 9:34
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 28
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 36



Еще вопрос ! А можнно настроить что бы было без ввода кода сервиса(*3 23#) одним словом упростить выход для облегчения работы конечного пользователя?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 21.4.2009, 9:58
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Maxtor @ 21.4.2009, 10:34) *
Еще вопрос ! А можнно настроить что бы было без ввода кода сервиса(*3 23#) одним словом упростить выход для облегчения работы конечного пользователя?

Тогда см. вариант 2, упомянутый выше: 8-ку прописать в LCR (например, как код типа COL) с запросом пароля.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Maxtor
сообщение 21.4.2009, 12:00
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 28
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 36



Цитата(harris @ 21.4.2009, 10:58) *
Тогда см. вариант 2, упомянутый выше: 8-ку прописать в LCR (например, как код типа COL) с запросом пароля.

сделал все по Примеру 4 (пароль на набор определенного номера) как описано в документации.
Не могу понять какое правило набора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:20