Помогите, не могу получить от GDK-100 SMDR c COМ-порта на порцессоре.
Кабель 2-2, 3-3, 5-5, в программе 62 скорость нормальная (везде совпадает), SMDR включен, по порту не получаю ничего - даже в гипертерминале окно остаётся пустым. Других СОМ-портов в системе нет, пробовал с двух разных компьютеров. Вопрос: какие ещё факторы могут повлиять на эту проблему? А именно: влияют ли какие нибудь тумблеры (видел тумблер 2 в описании по установке, отключающий CTS - не знаю что это такое), в какой программе назначается конкретно номер порта для SMDR (он хоть и единственный в данной системе, но их может быть до 3-х). Заранее5 Благодарен за помощь. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 7.4.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 13095 ![]() |
нет, я имел в виду 8 переключатель, а 2 должен быть в on
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Если переключатель №2 стоит также как №8 в положении OFF, то это означает, что включен CTS (аппаратное управление потоком данных в RS232). Но тогда для этого нужно иметь полный кабель RS232 (а не три провода: прием, передача, общий), и плюс к этому нужно включить на компе поддержку аппаратного управления (в сеансе HyperTerminal'а).
У Вас 3-х проводный кабель, поэтому нужно поставить переключатель №2 вправо, в положение = ON (т.е. выключить CTS). Прошу пардону, не заметил, что уваж. fise уже ответил... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |