Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 12657 ![]() |
Помогите, не могу получить от GDK-100 SMDR c COМ-порта на порцессоре.
Кабель 2-2, 3-3, 5-5, в программе 62 скорость нормальная (везде совпадает), SMDR включен, по порту не получаю ничего - даже в гипертерминале окно остаётся пустым. Других СОМ-портов в системе нет, пробовал с двух разных компьютеров. Вопрос: какие ещё факторы могут повлиять на эту проблему? А именно: влияют ли какие нибудь тумблеры (видел тумблер 2 в описании по установке, отключающий CTS - не знаю что это такое), в какой программе назначается конкретно номер порта для SMDR (он хоть и единственный в данной системе, но их может быть до 3-х). Заранее5 Благодарен за помощь. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 12657 ![]() |
После ресета станции все работает нормально (уже полчаса).
Есть вероятность повторного возникновения проблемы? И как это лечить? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
После ресета станции все работает нормально (уже полчаса). Есть вероятность повторного возникновения проблемы? И как это лечить? О каком режиме SMDR идет речь: ON-Line или OFF-line??? Если Вы получаете вывод SMDR в реальном времени (ON-Line, сразу же после завершения разговора), то выключите режим Off-Line (Save SMDR - ПГМ62/1) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |