После ответа станции LDK-300 по DISA набираю 9-ку или группу линий, далее набираю пароль, слышу гудок внешней линии. Несколько раз набираю первую цифру номера, пока гудок не пропадет. Когда гудок пропадает набираю остальные цифры - соединение устанавливается. Почему не сразу? Где копать? Как будто тонового сигнала на той стороне не слышно.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
stasmar
сообщение 20.8.2009, 13:16
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Еще не проверял с измененным коэффициэнтом усиления. Но хочу сказать, что на другой LDK-300 v3.6 у меня в таком раскладе работает, а не работает LDK-300 v3.7 Но городские станции разные у этих атс и поэтому я пока не проработал с коэффициэнтами - не могу точно определить.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 20.8.2009, 16:50
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(stasmar @ 20.8.2009, 14:16) *
Еще не проверял с измененым коэффициэнтом усиления. Но хочу сказать, что на другой LDK-300 v3.6 меня в таком раскладе работает, а не работает LDK-300 v3.7 Но городские станции разные у этих атс и поэтому я пока не проработал с коэффициэнтами - не могу точно определить.

Проверил на своей станции на версии 3.7.
Похоже, действительно здесь есть проблема.
Завтра проверю на версиях 3.8. Если прояаится то же самое, то тогда нужно делать запрос в Корею на исправление бага...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 21.8.2009, 14:27
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Вообщем, дело выглядит след. образом:
На версиях 3.6Ej ~ 3.7Ce действительно проявляется баг:
если с линии DISA выполняется захват исходящей линии с типом набора =DTMF, то в течении фиксированного, т.е. непрограммируемого таймера (~ 3 сек) станция не обеспечивает проключения СО-СО (набранные цифоры не передаются в исход. линию), и при этом не сохраняет набор в буфере. Набор в течении этого интервала невозможен...Увы.

Но... На версиях ниже 3.6Ej баг еще отсутствует.
И на версиях выше 3.7Ce - тоже все нормально (баг уже исправлен).

Нужно поменять версию прошивки MPB.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...