Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
14.10.2009, 16:50
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 13857 |
Добрый день!
У нас на LDK-300 появилась проблема с импульсным набором набором номеров (внутренние и далее). Т.е. АТС не понимает их попросту (платы SLIB12). Все началось после вынужденного обновления прошивки с 3.6 до 3.8 (после обновления произвел инициализацию до 3.7 и до 3.8). На 3.6 все работало нормально, но не работали другие функции, которые были необходимы. Сейчас 3.8 и настройка в программе 110 SLT(PULS) на все номера. Но все равно импульс не понимается. В тоне все отлично. Пробовал поменять настройку на SLT(DTMF) и обратно, но не помогло. Подскажите, как быть. |
|
|
|
![]() |
15.10.2009, 9:37
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 13857 |
а у вас CSLIB`а нет случайно? нет, именно slib Попробуйте поставить SLT(PULS) на все номера и перегрузить станцию. стоит на всех slib'овских номерах SLT(PULS) Сутра попробовал перегрузить, пока клиентов не было, и как ни странно заработало... Хотя странно... Ведь после прошивки и инициализации станцию перегружали. Сейчас вроде все работает, посмотрим что будет далее. |
|
|
|
DimaSpider Проблемы с импульсным набором на LDK-300 (прошивка 3.8) 14.10.2009, 16:50
All is not what it seems а у вас CSLIB`а нет случайно? 14.10.2009, 21:40
Evgeniy R Цитата(DimaSpider @ 14.10.2009, 17:50) До... 15.10.2009, 6:31
ЛыЖник Цитата(DimaSpider @ 15.10.2009, 10:37) не... 15.10.2009, 12:21
harris Цитата(ЛыЖник @ 15.10.2009, 13:21) Все пр... 15.10.2009, 13:09![]() ![]() |