Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
16.11.2009, 9:32
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 30 Регистрация: 24.8.2009 Из: Moskova Пользователь №: 13670 |
Добрый день.
Ситуация: LDK-100 оконечная, 300 - транзитная. на 100 в 324 настроено по 9ке уходить по IP на 300. так же на 100 настроено в 324й - digit repeat = ON. Но 9-ка не отправляется на транзитную станцию (видно по трейсам) если на оконечной набирать не 9, а 99, то все работает. в какую сторону рыть? прошивка на 100ке 3.8Bf |
|
|
|
![]() |
16.11.2009, 9:41
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Добрый день. Ситуация: LDK-100 оконечная, 300 - транзитная. на 100 в 324 настроено по 9ке уходить по IP на 300. так же на 100 настроено в 324й - digit repeat = ON. Но 9-ка не отправляется на транзитную станцию (видно по трейсам) если на оконечной набирать не 9, а 99, то все работает. в какую сторону рыть? прошивка на 100ке 3.8Bf Во блин... Что ни вопрос, так "в какую сторону рыть"... Т.е. землекопов до хрена, и к каждому нужно поставить маркшейдера, чтобы он указывал, куда копать... В вашем случае, нужно смотреть, какой тип указан для транка на стороне оконечной АТС. Должен быть = NET. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
korneff не отправляется 9-ка при транзите 16.11.2009, 9:32
ИгорьS удалено 16.11.2009, 9:39
korneff в 324 указан тип PSTN
в настройках Net CO Line - P... 16.11.2009, 9:48
korneff все разобрался в чем было дело. 16.11.2009, 10:03![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 2:48 |