ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Проблемы с СО1
ba25
сообщение 11.3.2010, 11:48
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 129
Регистрация: 2.12.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14058



Имеется станция Aria Soho MPB GS84P-3.7CB AUG/07
физически подключены 2 внешних линии
в пгм 141 СО1=СО группа 1 и соответственно СО2= СО группа 2
СО3=СО группа9 (т.е. чтоб на эту линию не выходили вообще)
в пгм 142 /18 стоит ON
На системных телефонах прописаны LOOP а так же CO xx

Так вот по одной из линий (СО1) при выборе на системнике хоть LOOP хоть CO xx кнопку получаем в ответ тишину и
отсчет секунд на табло телефона, но иногда все таки гудок есть. Входящие по этой линии работают нормально. Со второй линией так же все нормально.
Перегруз станции на некоторое время вроде помогает.

При подключению на прямую линия работает нормально.


--------------------
LDK- 300 3.9Da
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
ba25
сообщение 11.3.2010, 12:25
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 129
Регистрация: 2.12.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14058



Я скорее всего физически подключу в порт СО3
и программно дам ему группу СО гроуп 1


--------------------
LDK- 300 3.9Da
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.3.2010, 12:27
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ba25 @ 11.3.2010, 12:25) *
Я скорее всего физически подключу в порт СО3
и программно дам ему группу СО гроуп 1

Можно и так, без разницы. Просто надо посмотреть, что на другом портике АТС с этой линией будет.
Хотя, не плохо было бы посмотреть, что с другой линией будет на СО1.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ba25
сообщение 11.3.2010, 12:30
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 129
Регистрация: 2.12.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14058



Цитата(Dron @ 11.3.2010, 12:27) *
Можно и так, без разницы. Просто надо посмотреть, что на другом портике АТС с этой линией будет.

Если на другоп порту нормально(ненормально) то что делать дальше?


--------------------
LDK- 300 3.9Da
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.3.2010, 12:31
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ba25 @ 11.3.2010, 12:30) *
Если на другоп порту нормально(ненормально) то что делать дальше?

Вы посмотрите сначала, что вперед паровоза бежать!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.3.2010, 12:38
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Dron @ 11.3.2010, 12:31) *
Вы посмотрите сначала, что вперед паровоза бежать!

Я бы, все же, местами поменял СО1 и СО2! Так будет нагляднее.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот