ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию
2.установил плату VMIBE в KSU
3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота.
4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB.
5.прг. 450 перезагрузил.

не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Евген_й
сообщение 26.3.2010, 16:15
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
будут какие-то варианты
Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.3.2010, 16:54
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Евген_й @ 26.3.2010, 16:15) *
Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца.

А как Вы станцию платами заполняли??? Как придется, в любой свободный слот?? dry.gif
А переполнение по тайм-слотам по-кабинетно не проверяли???
Может, в KSU3 переполнение... Нет тайм-слотов для VMIB, поэтому формально плата прописана, но процессор ее
"не видит"...
Сколько каналов на PRI линиях в KSU1?? Если там по 30 каналов, то в KSU1 - переполнение по тайм-слотам.

О, пардон... Пока писал, меня уже уважаемый Dron опередил.
Вот что значит синхронность мышления.... smile.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 17:07
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(harris @ 26.3.2010, 16:54) *
Вот что значит синхронность мышления.... smile.gif

Не так давно досталась на обслуживание станция, которая кем то была собрана по подобному принципу- ни одного слота не пропущено. Последней в системе была прописана BRIB. Так вот эта плата периодически отваливалась. Нашу работу по обслуживанию АТС начали с перестановки плат, чтобы конфликт по тайм слотам устранить. Теперь проблем нет никаких, ничего не отваливается, не виснет...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- mutator   установка VMIBE   26.3.2010, 11:04
- - Dron   Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:04) ldk-60...   26.3.2010, 11:06
- - mutator   ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из...   26.3.2010, 11:11
|- - Dron   Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:11) ставил...   26.3.2010, 11:17
- - mutator   в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у мен...   26.3.2010, 11:20
|- - Dron   Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:20) в прг....   26.3.2010, 11:24
- - stasmar   А может в прг 340/341 не все настроено?   26.3.2010, 11:49
|- - Dron   Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 11:49) А може...   26.3.2010, 11:51
|- - stasmar   Цитата(Dron @ 26.3.2010, 11:51) Так речь ...   26.3.2010, 12:00
- - mutator   прг.101-103   26.3.2010, 13:36
|- - Dron   Цитата(mutator @ 26.3.2010, 13:36) прг.10...   26.3.2010, 16:50
|- - stasmar   Цитата(Dron @ 26.3.2010, 16:50) А у вас с...   26.3.2010, 16:53
|- - Dron   Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 16:53) Так по...   26.3.2010, 16:56
- - mutator   будут какие-то варианты??? может надо перепрошить ...   26.3.2010, 15:17
|- - Dron   Цитата(mutator @ 26.3.2010, 15:17) будут ...   26.3.2010, 17:14
- - Евген_й   Цитатабудут какие-то варианты Поставить в другой с...   26.3.2010, 16:15
|- - harris   Цитата(Евген_й @ 26.3.2010, 16:15) Постав...   26.3.2010, 16:54
|- - Dron   Цитата(harris @ 26.3.2010, 16:54) Вот что...   26.3.2010, 17:07
- - stasmar   проверка количества т-слотов db ts sl   26.3.2010, 17:00
- - stasmar   Командой из программы обслуживания...   26.3.2010, 17:01
- - mutator   пришёл я на всё готовое. потратил месяц пока нашёл...   29.3.2010, 9:17
- - mutator   telnet   29.3.2010, 9:24
|- - harris   Цитата(mutator @ 29.3.2010, 10:24) telnet...   29.3.2010, 10:27
|- - Dron   Цитата(harris @ 29.3.2010, 11:27) Перепол...   29.3.2010, 10:31
- - mutator   в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует....   29.3.2010, 11:55
|- - harris   Цитата(mutator @ 29.3.2010, 12:55) в 7 сл...   29.3.2010, 12:16
- - mutator   подскажите что тут дают значения для VMIBE   29.3.2010, 12:14
|- - harris   Цитата(mutator @ 29.3.2010, 13:14) подска...   29.3.2010, 12:19
- - mutator   VMIB увиделась после отключения от неё VCEU. VMIB ...   10.4.2010, 15:00
|- - harris   Цитата(mutator @ 10.4.2010, 16:00) VMIB у...   12.4.2010, 8:21
- - mutator   D300-VCEUE D300-VMIBE V3.2B   14.4.2010, 15:59
- - mutator   проблема решена заменой платы vmibe   14.4.2010, 18:56
- - mutator   уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять...   15.4.2010, 12:11
- - harris   Цитата(mutator @ 15.4.2010, 13:11) уважае...   15.4.2010, 12:23