Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
26.3.2010, 11:04
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 |
ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию 2.установил плату VMIBE в KSU 3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота. 4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB. 5.прг. 450 перезагрузил. не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит... |
|
|
|
![]() |
29.3.2010, 9:24
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 |
telnet
|
|
|
|
29.3.2010, 10:27
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
telnet Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует. А что, в слоту 7 действительно нет платы??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
29.3.2010, 10:31
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует. А что, в слоту 7 действительно нет платы??? А картинки из PCAdmin другое показывали... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
mutator установка VMIBE 26.3.2010, 11:04
Dron Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:04) ldk-60... 26.3.2010, 11:06
mutator ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из... 26.3.2010, 11:11
Dron Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:11) ставил... 26.3.2010, 11:17
mutator в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у мен... 26.3.2010, 11:20
Dron Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:20) в прг.... 26.3.2010, 11:24
stasmar А может в прг 340/341 не все настроено? 26.3.2010, 11:49
Dron Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 11:49) А може... 26.3.2010, 11:51
stasmar Цитата(Dron @ 26.3.2010, 11:51) Так речь ... 26.3.2010, 12:00
mutator прг.101-103 26.3.2010, 13:36
Dron Цитата(mutator @ 26.3.2010, 13:36) прг.10... 26.3.2010, 16:50
stasmar Цитата(Dron @ 26.3.2010, 16:50) А у вас с... 26.3.2010, 16:53
Dron Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 16:53) Так по... 26.3.2010, 16:56
mutator будут какие-то варианты??? может надо перепрошить ... 26.3.2010, 15:17
Dron Цитата(mutator @ 26.3.2010, 15:17) будут ... 26.3.2010, 17:14
Евген_й Цитатабудут какие-то варианты Поставить в другой с... 26.3.2010, 16:15
harris Цитата(Евген_й @ 26.3.2010, 16:15) Постав... 26.3.2010, 16:54
Dron Цитата(harris @ 26.3.2010, 16:54) Вот что... 26.3.2010, 17:07
stasmar проверка количества т-слотов db ts sl 26.3.2010, 17:00
stasmar Командой из программы обслуживания... 26.3.2010, 17:01
mutator пришёл я на всё готовое. потратил месяц пока нашёл... 29.3.2010, 9:17
mutator в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует.... 29.3.2010, 11:55
harris Цитата(mutator @ 29.3.2010, 12:55) в 7 сл... 29.3.2010, 12:16
mutator подскажите что тут дают значения для VMIBE 29.3.2010, 12:14
harris Цитата(mutator @ 29.3.2010, 13:14) подска... 29.3.2010, 12:19
mutator VMIB увиделась после отключения от неё VCEU.
VMIB ... 10.4.2010, 15:00
harris Цитата(mutator @ 10.4.2010, 16:00) VMIB у... 12.4.2010, 8:21
mutator D300-VCEUE
D300-VMIBE V3.2B 14.4.2010, 15:59
mutator проблема решена заменой платы vmibe 14.4.2010, 18:56
mutator уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять... 15.4.2010, 12:11
harris Цитата(mutator @ 15.4.2010, 13:11) уважае... 15.4.2010, 12:23![]() ![]() |