Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию 2.установил плату VMIBE в KSU 3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота. 4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB. 5.прг. 450 перезагрузил. не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит... |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет...
есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить... |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет... есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить... Мда... Слот 7 прописан, для него зарезервированы ПОРТЫ СО в системной базе, а платы нет. Можно было бы поставить VMIB в 7-ой слот, но тогда все порты СО, начиная со слота 08 будут сдвинуты (8, 19, 20, 21, 26). Придется много перепрограммировать... Попробуйте поставить VMIB в другой слот KSU3 или в какой-нибудь слот в KSU2 (поменять назначение слотов и переназначить их порядок в ПГМ103). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |