Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU.
В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось ![]() Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
Есть материнский модуль полный, решили дабы чуть сделать запасец докупить EKSU. В KSU стоят платы расширения на 3 CO и на 16 внутренних, т.е. всего 6*24 Развинтил АТСку, повесил EKSU без всяких плат. подключил, сделал так как советовал многоуважаемый harris в этом посту. Что получилось ![]() Вопрос собственно вот в чем. Как считается теперь CO в EKSU. Вот написано на ней CO1 это значит она CO7 в программе и соответственно CO2-CO8 и пр. И второй вопросик. Пытаюсь выйти напрямую на CO7 через 8807, короткие гудки ( Инициализацию доп блока правильно сделали? перегрузили затем атс? в SLT портах есть зуммера? в EKSU... чтоб открыть доступ до 7 линнии, нужно назначить группы линий исходящей связи? это сделано? -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]() ![]() |