ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> диагностика ошибок станции, LDK-300
e-art
сообщение 11.5.2010, 9:26
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 63
Регистрация: 20.3.2009
Из: Россия, Химки
Пользователь №: 13014



C прошедшими праздниками, уважаемые!
после празников вылезла проблема со станцией. на второй станции (подключена по PRI) завис системник. пищит так противно. на станцию могу зайти по IP, при звонке на зависший номер сразу отбой. Как средствами Remote diagnostik tool выявить ошибку? после перезагрузки станции проблема уйдет...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
e-art
сообщение 11.5.2010, 9:41
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 63
Регистрация: 20.3.2009
Из: Россия, Химки
Пользователь №: 13014



на системнике написано "авария ОСОB"
когда трубка лежит он постоянно пищит. если в этот момент в RDT (remote diagnostik tool) набрать bs 1 то в графе STATE написано Ringing. но в тоже время, если поднять трубку, можно спокойно позвонить с этого ТА
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 11.5.2010, 10:06
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(e-art @ 11.5.2010, 10:41) *
на системнике написано "авария ОСОB"
когда трубка лежит он постоянно пищит. если в этот момент в RDT (remote diagnostik tool) набрать bs 1 то в графе STATE написано Ringing. но в тоже время, если поднять трубку, можно спокойно позвонить с этого ТА

"авария DCOB" наверное?
У вас PRI отвалился. Вот системник и сигнализирует.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:14