сообщение 14.10.2010, 12:55
Сообщение #1


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Поставили генеральному директору модуль полного дуплекса. При предварительных испытаниях громкая связь обрывалась, причина - предельная удаленность системника LDP-7024D. Заказали удлинитель цифровой линии. Пока снабженцы его покупали - тестировали на аппаратах с короткой аб. линией. Месяц работало без проблем.
Поставили сегодня утром - проверили - работает отлично. Сейчас звонит директор - не работает громкая связь.
Ставил новый человек - и забыл про мое многократное предупреждение: при установке модуля системник отключить от абонентской линии. Но после установки модуля - он проверял: все работало более чем отлично.
Длина аб. линии около 300, но точно неизвестна - идет по чужой территории - схемы нет, прокладывали - не мы. Может быть причина в том, что удлинитель линии стоит непосредственно перед системником - провод от него идет уже на аппарат. Может, удлинитель поставить ближе к АТС?
К директору в кабинет пока попасть не можем, может у него электропитание удлинителя отсоединилось или еще что-нибудь на месте определится сразу.
Хотелось бы подготовиться..
Есть у кого опыт?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
fish
сообщение 14.10.2010, 15:19
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



как вариант, перенос удлинителя на своей территории со стороны станции максимально близко к чужому забору. ведь о качестве линии на чужой территории вы тоже ничего не знаете. а так хоть сигнал повыше будет.
а может директор действительно отключил дурацкую штуку и воткнул мобильник заряжать. :-)


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 14.10.2010, 15:35
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(fish @ 14.10.2010, 16:19) *
как вариант, перенос удлинителя на своей территории со стороны станции максимально близко к чужому забору. ведь о качестве линии на чужой территории вы тоже ничего не знаете. а так хоть сигнал повыше будет.
а может директор действительно отключил дурацкую штуку и воткнул мобильник заряжать. :-)

Рядом со станцией тоже самое. Без удлинителя модуль полного дуплекса дает хорошее качество голоса и не сбоит. А с включением удлинителя глючит. Выдает на системнике:LDP – 7024D U 1,4 (FU)
SCOUT – DX U 1,1 ok SYNC


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 15.10.2010, 8:17
Сообщение #4


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 14.10.2010, 16:35) *
Рядом со станцией тоже самое. Без удлинителя модуль полного дуплекса дает хорошее качество голоса и не сбоит. А с включением удлинителя глючит. Выдает на системнике:LDP – 7024D U 1,4 (FU)
SCOUT – DX U 1,1 ok SYNC

Сколько ни ковырялся с системниками, выяснилось, что надпись SCOUT – DX U 1,1 ok SYNC
появляется при отсутствии минусового провода разводки. Хрен его знает как, но когда на системнике есть + ПИТАНИЯ, то он запускается. При этом пишется на дисплее такая запись. Системник может просто висеть и ничего не делать. А может из динамика делать ПЫЩЬ, ПЫЩЬ и мигать лампочками. Так может проверить щательнее места соединений?


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- stasmar   Модуль полного дуплекса.   14.10.2010, 12:55
- - fish   как вариант, перенос удлинителя на своей территори...   14.10.2010, 15:19
|- - stasmar   Цитата(fish @ 14.10.2010, 16:19) как вари...   14.10.2010, 15:35
|- - ЛыЖник   Цитата(stasmar @ 14.10.2010, 16:35) Рядом...   15.10.2010, 8:17
|- - stasmar   Цитата(ЛыЖник @ 15.10.2010, 9:17) Сколько...   15.10.2010, 8:32
- - stasmar   Завтра попробую через ИБП удлинитель включить - ис...   14.10.2010, 15:39
- - fish   а удлинитель в дуплексе работает?   14.10.2010, 16:32
|- - stasmar   Цитата(fish @ 14.10.2010, 17:32) а удлини...   14.10.2010, 18:43
|- - harris   Цитата(stasmar @ 14.10.2010, 19:43) Может...   14.10.2010, 19:33
|- - stasmar   Цитата(harris @ 14.10.2010, 20:33) Все мо...   14.10.2010, 19:41
- - Евген_й   Цитатанадпись SCOUT – DX U 1,1 ok SYNC появл...   15.10.2010, 8:30
|- - harris   Цитата(Евген_й @ 15.10.2010, 9:30) Это да...   15.10.2010, 9:12
|- - stasmar   Цитата(Евген_й @ 15.10.2010, 9:30) Это да...   15.10.2010, 9:26
||- - harris   Цитата(stasmar @ 15.10.2010, 10:26) Это з...   15.10.2010, 9:40
||- - stasmar   Цитата(harris @ 15.10.2010, 10:40) Вот эт...   15.10.2010, 9:57
|- - ЛыЖник   Цитата(Евген_й @ 15.10.2010, 9:30) Это да...   15.10.2010, 10:26
- - maloy   Вступлюсь за ЛыЖника: в свое время на станциях Gol...   19.10.2010, 20:06
- - stasmar   Цитата(maloy @ 19.10.2010, 21:06) Вступлю...   19.10.2010, 20:14