Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 147 Регистрация: 18.10.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 15103 ![]() |
Добрый день.
Есть плата NPRIB, на которой было включено 8 каналов. появилась необходимость включить еще 7 штук. Через PGM101 назначил для этой платы нужное количество каналов(их стало 15). Новые 7 каналов (это внешние линии) добавил в группу внешний линий 5 (PGM141). Прописал в PGM222 для индекса 15 группу внешних линий 5. Используя таблицу LCR (PGM221) для определенного набора первых цифр номера прописал индекс 15. Вопрос: почему при звонке на номер, первые цифры которого я прописал в таблице LCR, не выбираются нужные линии группы 5? Спасибо. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Добрый день. Есть плата NPRIB, на которой было включено 8 каналов. появилась необходимость включить еще 7 штук. Через PGM101 назначил для этой платы нужное количество каналов(их стало 15). Новые 7 каналов (это внешние линии) добавил в группу внешний линий 5 (PGM141). Прописал в PGM222 для индекса 15 группу внешних линий 5. Используя таблицу LCR (PGM221) для определенного набора первых цифр номера прописал индекс 15. Вопрос: почему при звонке на номер, первые цифры которого я прописал в таблице LCR, не выбираются нужные линии группы 5? Спасибо. А без LCR эти новые линии работают? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 16:40 |