День добрый.
Заметил вчера такую вещь.
При включенном детектировании разрыва шлейфа, на не рабочую линию станция не выпустит - это хорошо.
НО, в группе линий, с выбором last, отключите последнюю линию, и ни кто ни куда не позвонит smile.gif
Станция упорно пытается выйти на последнюю линию, не видит ее и дает сигнал ошибки, а то что есть еще рабочие линии, ей пофиг. Это на прошивке 3.7fb, но на других думаю так же.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Dron
сообщение 21.1.2011, 10:18
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ИгорьS @ 21.1.2011, 10:15) *
День добрый.
Заметил вчера такую вещь.
При включенном детектировании разрыва шлейфа, на не рабочую линию станция не выпустит - это хорошо.
НО, в группе линий, с выбором last, отключите последнюю линию, и ни кто ни куда не позвонит smile.gif
Станция упорно пытается выйти на последнюю линию, не видит ее и дает сигнал ошибки, а то что есть еще рабочие линии, ей пофиг. Это на прошивке 3.7fb, но на других думаю так же.

Да так оно и есть. Дело то в том, что при включенном детектировании разрыва шлейфа на не рабочую линию станция ВЫПУСКАЕТ. И выдает ошибку... Нет никакого переключения на рабочую линию.
Я не ставлю выбор линий LAST, именно, по по этой причине. smile.gif


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот