День добрый.
Заметил вчера такую вещь. При включенном детектировании разрыва шлейфа, на не рабочую линию станция не выпустит - это хорошо. НО, в группе линий, с выбором last, отключите последнюю линию, и ни кто ни куда не позвонит ![]() Станция упорно пытается выйти на последнюю линию, не видит ее и дает сигнал ошибки, а то что есть еще рабочие линии, ей пофиг. Это на прошивке 3.7fb, но на других думаю так же. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
День добрый. Заметил вчера такую вещь. При включенном детектировании разрыва шлейфа, на не рабочую линию станция не выпустит - это хорошо. НО, в группе линий, с выбором last, отключите последнюю линию, и ни кто ни куда не позвонит ![]() Станция упорно пытается выйти на последнюю линию, не видит ее и дает сигнал ошибки, а то что есть еще рабочие линии, ей пофиг. Это на прошивке 3.7fb, но на других думаю так же. Да. Именно так. Давным-давно мы для этого случая заказывали корейцам переход на другую линию из группы с посылкой уведомления аттенданту о неисправности линии... Отказали. Больше к этому не возвращались - и так сойдет. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Да. Именно так. Давным-давно мы для этого случая заказывали корейцам переход на другую линию из группы с посылкой уведомления аттенданту о неисправности линии... Отказали. Больше к этому не возвращались - и так сойдет. Кстати, на IPECS-MG это отрабатывается нормально, там если линия не подключена, то атс даже не пытается ее занимать. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]() |