Станция ipLDK-20 (GS66P-3.8Ap MAR/08)
Установлено: Код bc ### Board Configuration Table ### ### MBU TYPE : MBUA ### SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ---------- 1 4 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) HYBRID HYBRID 3 4 0 0 5( 1) 0(--) 0(--) SLIB4 SLIB4 5 0 4 0 0(--) 1( 0) 0(--) LCOB4 LCOB4 8 8 0 0 9( 2) 0(--) 0(--) SLIB8 SLIB8 10 7 0 0 17( 3) 0(--) 0(--) WTIB WTIB bs Print Sys Config SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE ---- ---------- ------- --------- ------- 0 MPB 3.8Ap 1 HYBRID INS 2 .... 3 SLIB4 INS 4 .... 5 LCOB4 INS 6 .... 7 .... 8 SLIB8 INS 9 .... 10 WTIB 1.1A 11 INS План нумерации: с 10 по 37 Существует две проблемы: 1. Есть труба с номером 26, с неё позвонить можно на неё позвонить нельзя. Трубки меняли, отписывали прописывали ситуация остается(Трубки родные GDC 400H). 2. На номер 32 не прописывается трубка. Помогите решить проблемы. |
|
|
|
Евген_й Скрин bs 10 приложите. 10.3.2011, 14:03
KiLLer13 Кодbs 10
Print SLOT : 10 Config
SLOT : ... 10.3.2011, 14:06
Евген_й Цитата. На номер 32 не прописывается трубка. Там у... 10.3.2011, 14:35
KiLLer13 Тенант группа одна на всю станцию.
Только что отпи... 10.3.2011, 15:34
Евген_й Нет цифровика? Смотреть надо не командой bs, а сни... 10.3.2011, 19:25
KiLLer13 Проблему решил, но не полностью.
Что сделал:
1. От... 11.3.2011, 15:55
harris Цитата(KiLLer13 @ 11.3.2011, 15:55) Пробл... 11.3.2011, 17:52
KiLLer13 Цитата(harris @ 11.3.2011, 17:52) 4. Увел... 17.3.2011, 9:51
Евген_й ЦитатаОстался вопрос открытый, что с портом 26 на ... 17.3.2011, 19:41![]() ![]() |