Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 15441 ![]() |
Есть ли ограничения на одновременное нахождение плат PRIB L300 (PRIBE L100) с платами VOIB (VOIBE) в одном KSU?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Есть ли ограничения на одновременное нахождение плат PRIB L300 (PRIBE L100) с платами VOIB (VOIBE) в одном KSU? Нет. Такого ограничения нет. Но есть другое: При одновременном использовании в системе плат VMIB, VoIB и WTIB не допускается установка более двух из перечисленных плат в один блок KSU из-за ограничений по потребляемой мощности от источника +5 В. (например, VMIB + WTIB допускается, но VMIB + VoIB + WTIB не допускается). Кроме того, станция программно поддерживает только 40 внешних линий (ISDN/VOIB/LCOB). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |