Добрый день!
У меня такая вещь происходит. Станция LDK300 (прошивка 3.5) c DECT. На Dect трубках не работает перевод вызова. Сразу после нажатия R идет сброс. Происходит как на системной трубке LG, так и на Сименсах. Причем, если Сименсы подключать через их базовый блок через проводные линии - перевод вызова замечательно работает. Подскажите как решить проблему. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
пользоватся не кнопкой R, а кнопкой Трансфер.
скорее всего обозначена как INT -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]() |