ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Проблемы с VOIP LDK600-LDK300
SteAltH
сообщение 19.4.2011, 11:54
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 82
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 15384



Есть 2 АТСки, находятся в разных концах города, связано всё это через одного провайдера (2 линка 100 Мбит, на GW линухи, GRE tunnel)
LDK600 VOIBE GS30H-B.2Ad
LDK300 VOIBN GS30T-1.1Ca
На 600-й была прошивка 2.1Dc - та же фигня наблюдалась, суть проблемы:
Настроен единый номерной план, при наборе одного из номеров другой станции первый разговор проходит нормально, кладёш трубу, завониш второй раз - слышно как берут трубу, а дальше - тишина.
Во вложении капча вайршарка

Прикрепленный файл  ats.wireshark.txt ( 243,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
SteAltH
сообщение 26.4.2011, 17:40
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 82
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 15384



Только появилась возможность вернуться к проблеме...

LDK-300 System
Version DX30P-C.9Bc FEB/10

LDK-600 System
Version DX60P-3.9Da JUN/10

Места мега много на форуме даётся, поэтому капчи положил сюда: http://disk.tom.ru/3yrrblk
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.4.2011, 20:48
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(SteAltH @ 26.4.2011, 18:40) *
Только появилась возможность вернуться к проблеме...

LDK-300 System
Version DX30P-C.9Bc FEB/10

LDK-600 System
Version DX60P-3.9Da JUN/10

Места мега много на форуме даётся, поэтому капчи положил сюда: http://disk.tom.ru/3yrrblk

При повторном вызове нет запроса на открытие логического канала (H.245 OCS) от станции, у которой адрес = 192.168.0.10. При первом вызове она нормально дает OLC, при следующем - "молчит как рыба". Причем это происходит во всех случаях, вне зависимости от того, является ли эта станция вызываемой или вызывающей стороной. От другой станции (7.10) всегда есть OLC. Это как-то странно... То ли станция не выдает этот запрос, то ли она выдает, но он теряется в сети и не доходит до другой станции. ИМХО нужно бы с этим разобраться.
А где именно Вы снимали трассировку?? Не пробовали снять сниф прямо у самой станции (192.168.0.10)??

Ну, или попробуйте другой вариант установления соединения. У Вас сейчас в ПГМ340/341, судя по всему, стоит режим Н.323 Normal. Попробуйте перейти на Fast Start. К тому же, можно включить и Tunneling.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...