Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 20.3.2009 Из: Россия, Химки Пользователь №: 13014 ![]() |
собственно, начали ставить платы аналоговых абонентов в 3-й KSU. обнаружили что там нет RGU. сейчас в линии нет гудка. это из-за отсутствия RGU?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 20.3.2009 Из: Россия, Химки Пользователь №: 13014 ![]() |
Коллеги, вчера уже не было сил писать.
Оказалось действительно был плохо вставлен БП. Станция установлена неудобно для обслуживания, поэтому сразу этого не было видно. Вот так вот опыт и получаешь... всем спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Коллеги, вчера уже не было сил писать. Оказалось действительно был плохо вставлен БП. Станция установлена неудобно для обслуживания, поэтому сразу этого не было видно. Вот так вот опыт и получаешь... всем спасибо! Винтики к блоку питания скотчем, если я не ошибаюсь, прикреплены. У ув. Владимира (лыжника) такое было; и нам, если мне не изменяет память, ув. Ахеl (или ув. Дрон) подсказал нахождение винтиков, решающих проблему.. Блок не привинчен - в результате - плохой контакт.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |