Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
31.5.2011, 13:31
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 244 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 14326 |
Здравствуйте. Не как не выходит настроить ILDK-600 на входящую по CO линиям.
Версия станции: GS60P-3.9 Da PCADmin: GsNAD-3.9dc Делаю как в мануале: 1. ПРГ 140 тип CO указываю normal интервал 0 2.ПРГ 144/145 указываю на какой внутренний будет приходить вызов Звоню на номер индикатор на CO плате мигает во время вызова но к сожалению вызов не проходит. Подскажите в чём может быть проблема ?? |
|
|
|
![]() |
31.5.2011, 13:49
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 244 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 14326 |
Извините наоборот НЕ ставил галок. Disa была выключенная
|
|
|
|
31.5.2011, 13:51
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15057 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Извините наоборот НЕ ставил галок. Disa была выключенная То ставил, то не ставил... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
31.5.2011, 13:51
Сообщение
#4
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 244 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 14326 |
|
|
|
|
31.5.2011, 13:54
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Опечатался =(( Кванты тоже разные бывают. Какое линейное напряжение он выдает?? А исходящая связь есть?? Что происходит при входящем вызове??? Что слышит вызывающий абонент?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
31.5.2011, 14:05
Сообщение
#6
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 244 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 14326 |
Кванты тоже разные бывают. Какое линейное напряжение он выдает?? А исходящая связь есть?? Что происходит при входящем вызове??? Что слышит вызывающий абонент?? 1.напряжение выдает : сначала 5-6 вольт потом 60 вольт 2.исходящая связь по Co работает 3.Вызывающий абонент слышит сигнал вызова (как будто не кто не берёт трубку) |
|
|
|
31.5.2011, 14:14
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15057 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
1.напряжение выдает : сначала 5-6 вольт потом 60 вольт 2.исходящая связь по Co работает 3.Вызывающий абонент слышит сигнал вызова (как будто не кто не берёт трубку) А попробовать на эту линию аппаратом стать, будет звонить? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
asdal Не работает входящая связь по CO 31.5.2011, 13:31
Dron Цитата(asdal @ 31.5.2011, 14:31) Здравств... 31.5.2011, 13:37
asdal Не в ПРГ 140 Disa on/off галок наставил.Там по умо... 31.5.2011, 13:42
Dron Цитата(asdal @ 31.5.2011, 14:42) Не в ПРГ... 31.5.2011, 13:48
harris Цитата(asdal @ 31.5.2011, 14:42) Не в ПРГ... 31.5.2011, 13:48
asdal Если что поможет CO получаю со станции "Квант... 31.5.2011, 13:46
Dron Цитата(harris @ 31.5.2011, 14:54) Кванты ... 31.5.2011, 13:56

asdal Цитата(Dron @ 31.5.2011, 14:56) Клавиша С... 31.5.2011, 14:07
Dron Вызов на SLT назначен? RGU имеются? 31.5.2011, 14:00
asdal Цитата(Dron @ 31.5.2011, 15:00) Вызов на ... 31.5.2011, 14:07
harris Цитата(asdal @ 31.5.2011, 15:07) RGU есть... 31.5.2011, 14:50![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 10:37 |