ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> плата LDK-100/300 VOIB4, DIP-переключатели
vitalii
сообщение 20.9.2011, 12:50
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



добрый день. плата LDK-100/300 VOIB4 ver. GS30T 1.IA(написано на микросхеме)
для чего служит SW1(4переключателя) - описания в доке нет.
через http//: ip address 16000 не пускает. комп и плата в одной сетке. плата пингуется. хотел поднять версию и заодно глянуть соответствует ли написанная на плате версия
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 20.9.2011, 13:14
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(vitalii @ 20.9.2011, 13:50) *
добрый день. плата LDK-100/300 VOIB4 ver. GS30T 1.IA(написано на микросхеме)
для чего служит SW1(4переключателя) - описания в доке нет.
через http//: ip address 16000 не пускает. комп и плата в одной сетке. плата пингуется. хотел поднять версию и заодно глянуть соответствует ли написанная на плате версия

SW1 - это Reset.
Видимо, Вы имеете в виду SW4 (4-х секционный DIP-переключатель).
Его назначение не определено, он не используется. По умолчанию все секции д.б. в положениии On.
(SW4 Pole1~4 : To be determined Default : On)


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 20.9.2011, 14:08
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(harris @ 20.9.2011, 13:14) *
SW1 - это Reset.
Видимо, Вы имеете в виду SW4 (4-х секционный DIP-переключатель).
Его назначение не определено, он не используется. По умолчанию все секции д.б. в положениии On.
(SW4 Pole1~4 : To be determined Default : On)

понял Вас, но всё-таки 4-х секционный DIP-переключатель обозначен на плате как SW2. но почему не пускает стыкануться с платой по http????? программно включать ничего не надо??? по COM порту hiper terminal-ом тоже ничего, хотя этим же кабелем стыкуюсь с АТС(MPBN)

telnet- oм в плату захожу. выкидывает menu, но далее ни одна команда не принимается
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 20.9.2011, 14:49
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(vitalii @ 20.9.2011, 15:08) *
понял Вас, но всё-таки 4-х секционный DIP-переключатель обозначен на плате как SW2. но почему не пускает стыкануться с платой по http????? программно включать ничего не надо??? по COM порту hiper terminal-ом тоже ничего, хотя этим же кабелем стыкуюсь с АТС(MPBN)

Странно. У меня на плате и в доке 4-х секционный DIP-переключатель - это SW4.
А SW2 - это односекционный переключатель режима WatchDog.
Кстати, в каком положении стоит переключатель WatchDog??
Для стыковки с платой по RS232 или по Telnet ничего программно включать не надо.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 20.9.2011, 15:36
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(harris @ 20.9.2011, 14:49) *
Странно. У меня на плате и в доке 4-х секционный DIP-переключатель - это SW4.
А SW2 - это односекционный переключатель режима WatchDog.
Кстати, в каком положении стоит переключатель WatchDog??
Для стыковки с платой по RS232 или по Telnet ничего программно включать не надо.

WatchDog = off
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
exzerodivide
сообщение 20.9.2011, 17:41
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 169
Регистрация: 31.5.2010
Из: Default City
Пользователь №: 14690



Цитата(vitalii @ 20.9.2011, 16:36) *
WatchDog = off

С WDT=OFF феерические глюки платы лезут, проверено мной и Иваном, начиная от самопроизвольных заисаний и заканчивая глюками при применении настроек платы.


--------------------
The sum of intelligence on the planet is a constant; the population is growing.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:11