Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
22.9.2011, 19:38
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2011 Пользователь №: 16446 |
Система LIK-MFIM50A. Прошивка 5.5df.
При входящем(исходящем) звонке на(с) аналоговую городскую линию подключенную к серверу (FXO1-4) с(на) аналогового абонента подключенного к серверу (FXS1-2) либо к LIK-SLTM4 слышимость нормальная, без эха. Но, ПОСЛЕ ПРИЕМА(ПЕРЕДАЧИ) факса появляется сильное эхо. Невозможно спросить прошел ли факс и продолжить разговор. Приходится перезванивать. Очень неприятно. Подскажите как быть? |
|
|
|
![]() |
27.9.2011, 18:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 31.5.2010 Из: Default City Пользователь №: 14690 |
Это означает что внутри эха нет :-)
Судите сами - если у Вас внутренняя разводка и абонентская оконечка в порядке - эха не будет, так как нет взаимопроникновения между трактами, длинных линий с заметной емкостной составляющей и так далее. На внешних аналоговых линиях при большой длине трассы/сростках/ответвлениях/запараллеливаниях и т.д. комплексная составляющая сопротивления может достаточной для образования эха из-за несогласованности линии и порта станции по комплексному сопротивлению. С этим можно бороться как эходавом, так и подстройкой порта станции по комплексному сопротивлению, а дальше уже коэффициентами усиления. Этим Вы как минимум сможете нейтрализовать эхо на своем сегменте станция-гатс. Что делать в случае с лыжей - я честно не знаю. Вряд ли там можно тонко подстроить порт под линию. Можно пытаться определить параметры линии самостоятельно, или можно взять кошкороутер с FXO-картой и прогнать необходимые тесты. На основании этих тестов сколхозить согласователь линии :-) -------------------- The sum of intelligence on the planet is a constant; the population is growing.
|
|
|
|
GenaP Эхо после передачи(приема) факса. 22.9.2011, 19:38
Dron Цитата(GenaP @ 22.9.2011, 20:38) Система ... 22.9.2011, 20:45
harris Цитата(GenaP @ 22.9.2011, 20:38) Система ... 22.9.2011, 21:30
Dron Игорь, интересная информация.
Но, у нас MODEM ENAB... 22.9.2011, 21:42
harris Цитата(Dron @ 22.9.2011, 22:42) Игорь, ин... 22.9.2011, 21:48
Dron Цитата(harris @ 22.9.2011, 22:48) Андрей... 22.9.2011, 21:56
GenaP А где это MODEM ENABLE - OFF?
Проблема я так по... 23.9.2011, 7:35
Dron Цитата(GenaP @ 23.9.2011, 8:35) Неужели н... 23.9.2011, 8:04
Dron Цитата(GenaP @ 23.9.2011, 8:35) А где эт... 23.9.2011, 8:06
harris Цитата(GenaP @ 23.9.2011, 8:35) Проблема ... 23.9.2011, 8:26
stasmar Цитата(Dron @ 22.9.2011, 22:56) А ты что,... 23.9.2011, 8:23
exzerodivide Я бы на месте топикстартера озадачился следующими ... 26.9.2011, 13:16
GenaP Проверил.
1. На модулях SLTM/LGCM протокол T.38 в... 27.9.2011, 13:56
GenaP Цитата(exzerodivide @ 27.9.2011, 18:00) Э... 27.9.2011, 18:14
exzerodivide Еще раз, следите за руками.
Есть медная линия в го... 27.9.2011, 18:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 4:16 |