Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2007 Пользователь №: 971 ![]() |
В станции LDK-300 (прошивка 3.6Df ) стоит плата VOIB (прошивка 4.3.Ae). Не могу подключиться к VOIB Hyperterminalом на порт 16000. Фаерволов нет, подключался напрямую от ноута к порту. Сканирование портов показывает что порт закрыт. Как подключиться?
Нужно поменять: Н323 на FAST, отключить Early H245 и включить T38. Эти настройки недоступны через PCADMIN для этой версии прошивки. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2007 Пользователь №: 971 ![]() |
Жаль. А то до станции 50 км.
Пришлось извращаться - сохранил конфиг, потом в OfflineLDKAdmin XC.8Cc поправил что надо и залил обратно. Неправильно это, но вариантов нет, видимо. Кстати, Н323 был Normal, а Early245-on. |
|
|
![]() ![]() |