Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2011 Из: Чита Пользователь №: 16004 ![]() |
Несколько станций из партии.
MFIM-50A версии 5.5Cj и обновлённые до 5.5Ed. Всё замечательно апгрейдится, конфигурируется и работает, перегружается и работает. Но стоит отключить питание секунд на 30 - перестаёт грузиться. После инициализации DIP4 грузятся. Как оказалось - не грузятся уже после переключения DIP4 в OFF. Логи загрузок прилагаю. ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Несколько станций из партии. MFIM-50A версии 5.5Cj и обновлённые до 5.5Ed. Всё замечательно апгрейдится, конфигурируется и работает, перегружается и работает. Но стоит отключить питание секунд на 30 - перестаёт грузиться. После инициализации DIP4 грузятся. Как оказалось - не грузятся уже после переключения DIP4 в OFF. Логи загрузок прилагаю. ![]() ![]() Аккуратно вскройте крышку модуля MFIM (4 винта), вытащите из корпуса плату (предварительно открутив 1 винт) и включите литиевую батарейку (DIP-переключатель, расположенный рядом с батарейкой переведите в положение ON). Затем все снова соберите в корпус. После этого заново проинициализируйте MFIM (DIP4=On), потом переключите DIP4 в OFF и будет все нормально грузится! ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 19:13 |