добрый день. имеем к примеру две аналоговые со-линии. СО1=СОGr1, CO2=COGr2. "9"-кой захватываем первую линию, "0" - выход на вторую линию.
по СО1 - разрешено набирать всё кроме 06. по СО2 -разрешено набирать только 06.
в 177 проге 1-й линии = cos2(соответственно в 250 для второго cоs в Deny=06)
в 177 проге 2-й линии = cos3(соответственно в 250 для второго cоs в Allow=06)
по "9"-ке и по "0" абоненты отруливаются правильно.
сейчас "9"-кой захватываю линию правильно, но можно набрать номера начинающиеся с 06. также и по "0" - захватываю линию правильно, но можно набирать любые цифры.
ПОДСКАЖИТЕ : какой должен у абонента стоять COS, чтобы эти правила запретов работали правильно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Dron
сообщение 26.1.2012, 17:46
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(vitalii @ 26.1.2012, 18:41) *
добрый день. имеем к примеру две аналоговые со-линии. СО1=СОGr1, CO2=COGr2. "9"-кой захватываем первую линию, "0" - выход на вторую линию.
по СО1 - разрешено набирать всё кроме 06. по СО2 -разрешено набирать только 06.
в 177 проге 1-й линии = cos2(соответственно в 250 для второго cоs в Deny=06)
в 177 проге 2-й линии = cos3(соответственно в 250 для второго cоs в Allow=06)
по "9"-ке и по "0" абоненты отруливаются правильно.
сейчас "9"-кой захватываю линию правильно, но можно набрать номера начинающиеся с 06. также и по "0" - захватываю линию правильно, но можно набирать любые цифры.
ПОДСКАЖИТЕ : какой должен у абонента стоять COS, чтобы эти правила запретов работали правильно?

А что, 0 транслируется в линию??
Думаю, что нет! При наборе 06 в линию 6-ка уходит!
Или, набираете 006??
Или вечером уже мозг не работает... smile.gif


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 26.1.2012, 17:59
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Dron @ 26.1.2012, 17:46) *
А что, 0 транслируется в линию??
Думаю, что нет! При наборе 06 в линию 6-ка уходит!
Или, набираете 006??
Или вечером уже мозг не работает... smile.gif

набираю 9, а потом 06ххххххх. (т.е. 06 уходит с атс)и соединение есть, хотя на этой со-шке стоит запрет на 06
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.1.2012, 18:05
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(vitalii @ 26.1.2012, 18:59) *
набираю 9, а потом 06ххххххх. (т.е. 06 уходит с атс)и соединение есть, хотя на этой со-шке стоит запрет на 06

Пропишите в Digit Conv Table 906 и преобразуйте во что-нибудь, что даст отбой. Например, на CO Group, к которой доступа нет.


--------------------