ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> overflow на ячейку spd в группе
billy1973
сообщение 3.4.2012, 10:18
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 93
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 12527



День добрый! Столкнулся со следующим:
Aria Soho
к CO 1 зацеплена гор линия, к СO2- gsm шлюз
звонок с co1 назначен на группу 620(пробовал ring и terminal)
в группе 620 виртуальный абонент 124, overflow timer=1, owerflow dest= speed 2000
в ячейке 2000 прописан сотовый телефон
Дак вот, переадресация в этом случае работает через раз ( один раз звонок уйдет на сотовый, второй- валится на телефон аттенданта (100) с сообщением owerflow from 620
Если делаем безусловный форвард на spd2000 с существующего вн.абонента (назначив на него звонок c co1) все работает в 100% случаев. А в случае с группой -нет.
Замечено, что с увеличением overflow timer частота дозвонов на сотовый увеличивается, но не 100%
Проверялось на трех разных станциях с прошивками 3.7ia и 3.9AF с aafu и без, все програмились с "нуля"
В чем могут быть грабли?
Мозг сломан)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Dron
сообщение 3.4.2012, 10:22
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(billy1973 @ 3.4.2012, 11:18) *
День добрый! Столкнулся со следующим:
Aria Soho
к CO 1 зацеплена гор линия, к СO2- gsm шлюз
звонок с co1 назначен на группу 620(пробовал ring и terminal)
в группе 620 виртуальный абонент 124, overflow timer=1, owerflow dest= speed 2000
в ячейке 2000 прописан сотовый телефон
Дак вот, переадресация в этом случае работает через раз ( один раз звонок уйдет на сотовый, второй- валится на телефон аттенданта (100) с сообщением owerflow from 620
Если делаем безусловный форвард на spd2000 с существующего вн.абонента (назначив на него звонок c co1) все работает в 100% случаев. А в случае с группой -нет.
Замечено, что с увеличением overflow timer частота дозвонов на сотовый увеличивается, но не 100%
Проверялось на трех разных станциях с прошивками 3.7ia и 3.9AF с aafu и без, все програмились с "нуля"
В чем могут быть грабли?
Мозг сломан)

BUSY/ERROR CPT попробуйте отключить для СО.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
billy1973
сообщение 3.4.2012, 10:37
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 93
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 12527



Цитата(Dron @ 3.4.2012, 11:22) *
BUSY/ERROR CPT попробуйте отключить для СО.

с выключенным все норм работает
но есс-но линии висят
как быть то?)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 3.4.2012, 10:40
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(billy1973 @ 3.4.2012, 11:37) *
с выключенным все норм работает
но есс-но линии висят
как быть то?)

Просить исправить! Как еще быть?!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
billy1973
сообщение 3.4.2012, 10:45
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 93
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 12527



Цитата(Dron @ 3.4.2012, 11:40) *
Просить исправить! Как еще быть?!

Понял, отстал, надеюсь поправят в новых прошивках)