Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
27.4.2012, 12:05
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 15384 |
Возникла такая проблема, может кто подскажет...
Есть сеть м\д двумя зданиями, архитектура следующая: Центральный узел: центральный свитч гигабитный, в него воткнут медиа конвертер и другие свитчи, в один из дочерних свитчей воткнуты 5 плат СЛТМ 32. Во втором здании так же центральный свитч, в него воткнут медиа конвертер и другие свитчи, по цепочке из 3х свитчей воткнут базовый блок MFIM600 и СЛТМ 32. С последним модулем проблем нет, зато 5 модулей в другом здании не видно, все находятся в одной локалке, пробую выставлять руками настройки - не регистрируются, регистрирую в ручную - работает до перезагрузки базы... |
|
|
|
![]() |
3.5.2012, 11:04
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2008 Из: НН Пользователь №: 11373 |
Возникла такая проблема, может кто подскажет... Есть сеть м\д двумя зданиями, архитектура следующая: Центральный узел: центральный свитч гигабитный, в него воткнут медиа конвертер и другие свитчи, в один из дочерних свитчей воткнуты 5 плат СЛТМ 32. Во втором здании так же центральный свитч, в него воткнут медиа конвертер и другие свитчи, по цепочке из 3х свитчей воткнут базовый блок MFIM600 и СЛТМ 32. С последним модулем проблем нет, зато 5 модулей в другом здании не видно, все находятся в одной локалке, пробую выставлять руками настройки - не регистрируются, регистрирую в ручную - работает до перезагрузки базы... У меня топология сети ещё сложнее, от станции до блоков 3 пары медиа конверторов и свичей соответственно, никаких дополнительных настроек не делал. Может надо настроить всё в одном локальном узле, в пределах одного свича? |
|
|
|
3.5.2012, 11:59
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 |
Может надо настроить всё в одном локальном узле, в пределах одного свича? Первоначальная настройка в пределах одного свитча исключает все дополнительные неожиданности, сокращает сложность решения задачи на порядок и больше.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
|
3.5.2012, 17:04
Сообщение
#4
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 15384 |
Первоначальная настройка в пределах одного свитча исключает все дополнительные неожиданности, сокращает сложность решения задачи на порядок и больше.. Перенёс АТСку в первое здание, так же не видит СЛТМ, которые теперь находятся в соседнем свитче + не видит уже преднастроенный СЛТМ, который находится так же во втором здании... Может быть у меня с настройками сети чего не так? Вообще у меня настроено на сеть: 192.168.250.0/24 |
|
|
|
SteAltH SLTM32 в разных зданиях 27.4.2012, 12:05
stasmar Цитата(SteAltH @ 27.4.2012, 13:05) Возник... 27.4.2012, 13:43
SteAltH Цитата(stasmar @ 27.4.2012, 17:43) Может,... 27.4.2012, 15:49
harris Цитата(SteAltH @ 27.4.2012, 15:49) Нет, р... 27.4.2012, 17:20
SteAltH Цитата(harris @ 27.4.2012, 21:20) Т.е. Вы... 27.4.2012, 22:34
vldmr Попытайтесь в 102 программе включить ARP для пробл... 28.4.2012, 8:52
SteAltH Выключил на центральном свитче и свитче с МФИМ IGM... 3.5.2012, 17:25
harris Цитата(SteAltH @ 3.5.2012, 17:25) Выключи... 3.5.2012, 17:55
SteAltH Цитата(harris @ 3.5.2012, 21:55) Тогда не... 4.5.2012, 12:05
harris Цитата(SteAltH @ 4.5.2012, 12:05) Я вот т... 4.5.2012, 12:41
SteAltH Подскажите ещё такую вещь, как модули в системном ... 4.5.2012, 12:30
harris Цитата(SteAltH @ 4.5.2012, 12:30) Подскаж... 4.5.2012, 12:46
SteAltH Вон чё, просто до туда не добрался ещё, спасибо 4.5.2012, 12:58![]() ![]() |