ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Настройка LDK-300 с нуля, Нужна помощь начинающему инженеру
skoptsev
сообщение 14.6.2012, 11:29
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 17456



Всем привет!
Есть LDK-300 OFFICE (GS30P-3.8Bf JUL/08) в составе: DSIB - 1 шт, SLIB2E+DTRU - 2 шт., SLIB2E - 3 шт., CLCOB8 - 1 шт., AAIBE - 1 шт. Системных телефонов нет. Есть доступ по IP.
Вопросы:
1. Можно ли произвести первичную настройку АТС не имея системного телефона при помощи PC Admin?
2. Как поступать если в PGM101-103 нет части перечисленных плат?

Не судите строго, впервые столкнулся с АТС LG, записался на курсы, но они только в августе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
ЛыЖник
сообщение 14.6.2012, 13:24
Сообщение #2


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(skoptsev @ 14.6.2012, 11:29) *
Всем привет!
Есть LDK-300 OFFICE (GS30P-3.8Bf JUL/08) в составе: DSIB - 1 шт, SLIB2E+DTRU - 2 шт., SLIB2E - 3 шт., CLCOB8 - 1 шт., AAIBE - 1 шт. Системных телефонов нет. Есть доступ по IP.
Вопросы:
1. Можно ли произвести первичную настройку АТС не имея системного телефона при помощи PC Admin?
2. Как поступать если в PGM101-103 нет части перечисленных плат?

Не судите строго, впервые столкнулся с АТС LG, записался на курсы, но они только в августе.

Если АТС еще не настраивалась, не программировалась, то лучше всего поставить платы в KSU (в первом слоту DSIB, во втором CLCOB, а остальное SLIB). На плате MPB (процессора ) ставите переключатель DIP8 в положение ON и перегружаете АТС. Все запрограммированные настройки слетят в заводские, в т.ч. в прг.108 IP-адресс. АТС автоматически увидит все платы, пропишет нумерацию STA, СО. Вот теперь для ввода IP-адреса и нужен системник. Но и сдесь можно обмануть. Зайти в АТС через СОМ-порт и в прг.108 прописать IP-адрес. А потом зайти через LAN... Как-то так... derisive.gif Зато у вас все платы будут стоять как надо и правильно отображаться в админе.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 14.6.2012, 13:35
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ЛыЖник @ 14.6.2012, 14:24) *
Если АТС еще не настраивалась, не программировалась, то лучше всего поставить платы в KSU (в первом слоту DSIB, во втором CLCOB, а остальное SLIB). На плате MPB (процессора ) ставите переключатель DIP8 в положение ON и перегружаете АТС. Все запрограммированные настройки слетят в заводские, в т.ч. в прг.108 IP-адресс. АТС автоматически увидит все платы, пропишет нумерацию STA, СО. Вот теперь для ввода IP-адреса и нужен системник. Но и сдесь можно обмануть. Зайти в АТС через СОМ-порт и в прг.108 прописать IP-адрес. А потом зайти через LAN... Как-то так... derisive.gif Зато у вас все платы будут стоять как надо и правильно отображаться в админе.

Адрес по-умолчанию 192.168.1.1, и не нужен никакой СОМ-порт. smile.gif
И без системника вполне можно обойтись.
Но, лучше, все же, чтобы хоть один был. Тем более, что имеется AAIB - как без системника записать сообщения?!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот