Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 17138 ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане!
LDK-100. Прошивка АТС DX 90P-3,6Df Поставили перед мной задачу распределения нагрузки исходящих СО. Т.е. у меня прописано, что абонент скажем 101 имеет право звонить через Access Group 1,2,4,6. (PGM117). И абонент постоянно звоня в город выходит только через Access Group 1 (СО1), если она не занята. Отсюда - если на эту СО1 прописано еще неск. абонентов, то по 1 телефону снаружи дозвониться нереально, тогда как остальные простаивают. Отсюда задача: Как прописать, чтобы абонент выбирал при выходе в город не строго CO1, а случайно или в цикле из других разрешенных CO. Имеет ли задача вообще решение? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 17138 ![]() |
Спасибо! Получилось. Добавлю, что нужно учитывать, что если выбрано больше 1 группы исходящих - параметр не работает.
А с параметрами импульсного набора не поможете? Где это ставить и какие параметры стандартны для России? |
|
|
![]() ![]() |