Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
7.8.2012, 14:49
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 24.10.2006 Пользователь №: 74 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с неожиданной проблемой с DECT на 300-ке Version: GS30P-3.6Df JUL/06 ### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName --- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ---------- 1 24 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) DTIB24 DTIB24 2 12 0 0 25( 1) 0(--) 0(--) SLIB12 SLIB12 3 12 0 0 37( 2) 0(--) 0(--) SLIB12 SLIB12 4 32 0 0 49( 3) 0(--) 0(--) WTIB+ WTIB 5 0 4 0 0(--) 39( 2) 0(--) VOIB VOIB 6 0 30 0 0(--) 9( 1) 0(--) PRIB PRIB 7 0 8 0 0(--) 1( 0) 0(--) LCOB8 LCOB8 Когда местный оператор связи начал посылать на PRIB плату AIS error message(с его слов), вместе с каналом E1 упал и DECT. Перезагрузка станции, переустановка платы WTIB, выключение станции не помогало, пока не поднялся поток E1. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? |
|
|
|
harris Цитата(ppp @ 7.8.2012, 14:49) Добрый день... 7.8.2012, 15:01
ADAM Цитата(harris @ 7.8.2012, 15:01) Вроде чт... 15.8.2012, 9:15![]() ![]() |