Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 220 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 3914 ![]() |
Здравствуйте! Есть LDK-300, больше сотни абонентов,
половина которых находятся в других зданиях, линии прокинуты по "воздуху", "город" приходит по меди. т.к. АТС не выпускается , то вопрос с запасными платами может встать очень остро...... Хотелось бы практического совета по организации грозозащиты АТС у практикующих практиков ))))) Гугл в помощь брал уже , но интересно на сколько плохая дешовая грозозащита и насколько оправдана цена дорогой и вообще как правильно ее подключать ? Ибо в гугле каждый кулик свое болото хвалит.... |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата интересно на сколько плохая дешовая грозозащита и насколько оправдана цена дорогой Из практики:и вообще как правильно ее подключать если перед грозой станцию выключать (должны стоять аккум, что бы она продолжала работать), то ничего не будет если станция не заземлена и у абонентов нет факсов и прочего вкл в 220В. Если на станции есть человек который будет выключать ее перед грозой, то защиты не нужно. Если человека нет, то сложнее. При наличии сильных гроз и/или воздушек обязательно наличие защиты по току и напряжению. Это со стороны распределения. Со стороны питающего фидера 220В так же должна стоять защита. Ибо заряд может "прилететь" и от туда. Защита по 220В у меня представляет из себя 3-ри варистора и плавкие предох-ли. |
|
|
![]() ![]() |