Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 93 Регистрация: 3.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 13562 ![]() |
Всем привет! Прошу помочь понять где что забыли. Итак, установили в станцию LDK-300 ещё одну плату CSLIB12E инициализировали её, добавили порты и присвоили внутренне номера. Вроде всё нормально, абоненты могут звонить в город и на другие внутренние номера станции, но LG транком подключена к програмнй IP станции, там номера начинаются на "2". Ситуация такая на IP станцию все "старые" прозваниваются без проблем, но все, кто подключен к новой плате могут прозвониться куда угодно, кроме абонентов IP станции. При наборе с новых линий, например, 2154 (это sip номер) сразу идут короткие гудки. Чую что то где то забыли разрешить. Или добавить в какую то группу, которой можно набирать номера на "2". ПЛЗ подскажите где посмотреть.
Спасибо...... |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 93 Регистрация: 3.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 13562 ![]() |
Цитата В PGM111 в SIP User ID table, значение стоит такое же как и на других станциях? Да, спасибо, помогло! В "старых" номерах было SIP user ID table 1, а в новых 0. Выставил на 1 заработало! Ещё раз спасибо. P.S. посмотрел на всякий случай PGM 117, там эти номера есть. |
|
|
![]() ![]() |