Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
20.8.2012, 9:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 |
станция MG-300, прошивка 1.7Di. 2 статива, в комплекте также 7 плат SLIB, плата WMIB и 2 платы LCOB
а проблема такая. после того, как подключаешь телефон к порту (8 порт на 24-портовой плате), он некоторое время работает нормально. затем, даже если его все это время не трогать, появляется надпись "в доступе отказано", потом всякие крякозябры, начинает мигать лампами кнопок и пищать спикером. обнуление станции до заводских установок не помогло. замена аппарата тоже не помогла. -------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
|
![]() |
21.8.2012, 11:13
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 81 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 11683 |
Подскажите пожалуйста есть проблема следующего характера.
Установлено два кабинета iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 Установленно: MPB100 PRIB LCOB12 SLIB24 x 4 В целом все норм, но вот после каждого рестарта станции или включении выключения системника на первом порту MPB через некоторое время на системнике появляется надпись "(SO2) разъеденена код *564(ну это можно назначить любой)", после набора которого все пропадает. После очередного рестарта все повторяется. С чем это связанно и как с этим бороться? Так же был бы благодарен на ссылку по доке на Айпекс аля на IPLDK, там очень подробно были расписаны все PGM и их пункты, в Айпиксе такого в литературе не нашел, очень поверхностно расписано ((( За ранее благодарен. -------------------- "Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого."(Фридрих Кристоф Этингер )
|
|
|
|
fish глюки на 1 порту цифровых телефонов 20.8.2012, 9:11
ЛыЖник Цитата(fish @ 20.8.2012, 9:11) станция MG... 20.8.2012, 15:30
fish да действительно. DTIB24 ну и телефон LDP-7024D. 20.8.2012, 16:36
ANF Если это всё, при коротком шнуре, напрямую в плату... 21.8.2012, 1:16
fish именно что на коротком шнуре :-( 21.8.2012, 7:52
ЛыЖник Цитата(fish @ 21.8.2012, 7:52) именно что... 21.8.2012, 8:46
fish "обнуление станции до заводских установок не ... 21.8.2012, 8:51
harris Цитата(samykin @ 21.8.2012, 11:13) Подска... 21.8.2012, 12:06
samykin Цитата(harris @ 21.8.2012, 13:06) Станция... 21.8.2012, 12:11
MarZak Цитата(samykin @ 21.8.2012, 13:11) Спасиб... 22.8.2012, 10:50
samykin Цитата(MarZak @ 22.8.2012, 11:50) Помоему... 22.8.2012, 12:23![]() ![]() |