ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Нет доступа по LAN, и удаленно, и при включении обратным патчем напрямую
stasmar
сообщение 3.10.2012, 15:08
Сообщение #1


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



При попытке законектиться из админа в окне долго приходиться ждать, затем в окне событий: месидж: MAIN WINDOW: SYSTEM CONNECT FAIL

Взяли связиста на тот участок, у которого есть доступ в атс, но он клянется, что ничего не менял в атс..
Перезагрузка ничего не дала, на отключение питания пятиминутное еще надо разрешение..

Какие могут быть идеи?
С этим связистом я упустил из виду - на каком там порту есть возможность администрирования.. но если кто с системника случайно вошел - отвалился бы после перезагрузки..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
stasmar
сообщение 3.10.2012, 15:33
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Попытался базу слить с той атс, выдает следующее:

Creating Thread.
Creating Thread...Success
Connecting to system.
IP : 192.168.0.56
Connecting to system...Success
Negotiating.
Nego_start was received
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
..Password is being confirmed.#.#.#.#.# проверяется пароль - пароль, что ли, стоит?

Socket Closed...
WSAECONNABORTED
Socket was closed
Negotiating...Fail
Disconnecting.
Disconnecting...Success
Erase up/downloading process.
Erase up/downloading process...Success


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 3.10.2012, 15:40
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 3.10.2012, 15:33) *
Попытался базу слить с той атс, выдает следующее:

Creating Thread.
Creating Thread...Success
Connecting to system.
IP : 192.168.0.56
Connecting to system...Success
Negotiating.
Nego_start was received
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
..Password is being confirmed.#.#.#.#.# проверяется пароль - пароль, что ли, стоит?

Socket Closed...
WSAECONNABORTED
Socket was closed
Negotiating...Fail
Disconnecting.
Disconnecting...Success
Erase up/downloading process.
Erase up/downloading process...Success

При бекапе пароль вводишь?


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 3.10.2012, 15:58
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(ЛыЖник @ 3.10.2012, 16:40) *
При бекапе пароль вводишь?

Нет - я же его не программировал..
Похоже, тот связист пароль ввел..
Пошел я домой, я за тот участок не отвечаю..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:25