Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 15765 ![]() |
Добрый день нужна помощь в разборе проблемы - 2 станции ipecs-mg и tde-200.
соединены по h.323, связь со стороны ipecsа на тде есть, звонок проходит, все в порядке, звонок со стороны тде на ипекс, такж е проходит но рвется через 6-7 секунд. подскажите где искать проблему? трейс снимался с тде, на картинках странности:
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 31.5.2010 Из: Default City Пользователь №: 14690 ![]() |
Нашел кстати в закромах родины дамп.
172.16.18.1 - Cisco 2821, инициатор 172.16.18.250 - транслятор имен Display IE <-> H.450 172.16.20.100 - MG 100 Делал год назад примерно. Что примечательно: 1. Цыска шлет SETUP без SENDING COMPLETE, но с h225.canOverlapSend = FALSE 2. MG присылает SetupAck, но цыска не ругается Status'ом. 3. Цыска инициирует H.245 до коннекта, при этом процедура корректно отрабатывается MG. 4. Единственный баг - на факсе MG переключается с G.729 на G.711 вместо T.38 Так что early h.245 раньше прекрасно работал, сломали где-то по пути.
Прикрепленные файлы
-------------------- The sum of intelligence on the planet is a constant; the population is growing.
|
|
|
![]() ![]() |