Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
Здравствуйте Проблема появилась после перепрошивки на версию 3.9Bf
При наборе 8 дальнейший набор прекращается, другие номера без 8 набираются нормально Проверил программу 116/130 COS 1 везде и дневной и ночной, проверил программу 141 CO COS 1 везде. Есть LCR настроена кнопка 7 для выхода на мобильный шлюз, пробовал отключать, результат тот же. Помогите!! Для программирования использую PCadmin GSNAD-C.9EF 2011.03.17 |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Здравствуйте Проблема появилась после перепрошивки на версию 3.9Bf При наборе 8 дальнейший набор прекращается, другие номера без 8 набираются нормально Проверил программу 116/130 COS 1 везде и дневной и ночной, проверил программу 141 CO COS 1 везде. Есть LCR настроена кнопка 7 для выхода на мобильный шлюз, пробовал отключать, результат тот же. Помогите!! Для программирования использую PCadmin GSNAD-C.9EF 2011.03.17 Нужно просто увеличить значение таймера Transit Connect Timer (ПГМ181/16). По умолчанию там = 4 сек. Наберите на линии 8-ку и послушайте, через сколько сек появляется гудок готовности МГ. Вот это значение (+ 1 или 2 сек) и пропишите в качестве указанного таймера. Обычно значения = 8 сек бывает достаточно. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11504 ![]() |
Нужно просто увеличить значение таймера Transit Connect Timer (ПГМ181/16). По умолчанию там = 4 сек. Наберите на линии 8-ку и послушайте, через сколько сек появляется гудок готовности МГ. Вот это значение (+ 1 или 2 сек) и пропишите в качестве указанного таймера. Обычно значения = 8 сек бывает достаточно. Спасибо, увеличил время таймера до 8. В PCADMIN PGM 180-182 Transit Connect Timer значится за №38. Вроде все работает! Ура спасибо ВСЕМ |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 18:50 |